Новичок
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
|
Цитата:
Более логично- по датчику протока запускается пилот и искра. При обнаружении пламени на пилоте- открывается клапан на основную горелку и регулируется мембраной от протока (кстати мембрана должна стоять так, чтобы при полном ее закрытии обеспечивался минимум пламени). Обнаружение блоком пламени можно проверить замкнув S через диод с сопротивлением на корпус. До розжига-пилот не включится искры не будет, после розжига пилота- искра уйдет, сработает клапан на основную. В цепи контроля частенько перестают контачить резисторы внутри ся, добраться не так уж сложно.
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
Логично, логично. Нет смысла тратить энергию батарей на поджиг "уже горящего фитиля". Так и обстоит дело у колонки "Demrad" с двумя клапанами, изображённой на фото lonyx`ом после моего сообщения. Точь в точь, как у колонок "Ariston".
В более новых "Demrad"ах используется "классик" БКП made in China, управляющий одним двухкатушечным клапаном. И в первом, и во втором случае газоводяной узел - родной, но в обновлённом варианте система розжига максимально доведена до китайского прототипа: две свечи, датчик пламени в зоне основной горелки. А фитиль? Фитиль остался. Куды ж его девать?. Во всех вариантах "Demrad" механический клапан подачи газа к основной горелке управляется мембраной. Схема иммитатора пламени на этом форуме выкладывалась: диод и ДВА резистора. Один из них - 6,2 МОм. Такого под рукой с первого раза не нашлось. Бегать - искать, или составлять гирлянду резисторов было лень. Да и, желая максимально приближать тестовые условия к реальным, для проверки БКП вне колонки решил использовать два тонких гвоздика (30-40 мм), вколотых в торцы проводов. В нужный момент электроды-гвоздики вношу в пламя горящей свечи.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 09.01.2015 в 17:20.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
|
Вроде как не 1 апреля ...мне понравилось!.. Над будет попробывать- а то диоды вечно не на месте
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
ПопробЫвать - это как? То ли бывать, то ли не бывать? Или попрЕбывать (немножко)? Или, таки, попробОвать???
К первоапрельским подколам больше импонируют "перестающие контачить резисторы внутри СЯ", ибо тезис сугубо выдуманный. За много лет ремонта различной техники смею заверить - обрывы реально происходят лишь в низкоомных резисторах (1-10 Ом). В высокоКИЛОомных - никогда. А что до БКП, то неспособность оного детектировать пламя, пока что, всегда была связана с вышедшим из строя МК. То понятно, что веселится народ, ведь - Новый год!
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:07.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
|
Со всем согласен, акромя устойчивости высокоомных резисторов- почему то именно в цепях ионизации они глючат. Ну а то что вход ПИКа может накрыться- ессно, но тоже проверяется непосредственно на ножках.
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
У МК накрывается далеко не только вход. Попадались БКП, в которых именно "по вине" микросхемы не действовала стартовая или удерживающая катушка, или, самое неприятное - не было искры при корректно работающих клапанах. Хоть в дымоходных, хоть в турбо колонках, причиной неисправности БКП очень часто оказывается МК. По частоте отказов вход "умирает" не чаще, чем другие части микросхемы.
В чём заключаются глюки высокоомных резисторов в цепях ионизации? Имеется БКП, не детектирующий пламя. Даже не залитый герметиком: паяй - не хочу! Согласно показаний цифрового омметра номиналы резисторов соответствуют маркировке. Перепаять - недолго. Будет ли толк?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:08.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 239
Репутация: 42
|
Цитата:
Сообщение от Семён Семёнович;
Согласно показаний цифрового омметра номиналы резисторов соответствуют маркировке. Перепаять - недолго. Будет ли толк?
По логике если вход закорочен до искры (ложное пламя), то розжиг не должен начинаться (косвенная проверка сигнала на генератор)
__________________
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 08.02.2015
Сообщений: 16
Репутация: 10
|
Ув. форумчане, после установки колонки демрад с150s 6 ти литровая, возникла проблема с включением. Не хватает давления воды в часы пик. Возможно ли настроить ее на чуть меньшее давление, или это только лечиться установкой насоса.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 142
Репутация: 44
|
Если у этого Демрада есть регулятор протока воды и если он установлен на минимальный напор, и при этом колонка не включается, то выхода два. Либо прочищать/менять водопровод, либо устанавливать насос-подкачку. В последнем случае хороший напор будет. Обычно - за счёт соседей.
Как бы там ни было, но при запредельно низком давлении воды (когда струя толщиной с карандаш, висит, а не "бьёт"), даже если колонку удастся "раскочегарить", то на выходе будет слишком горячо, а при попытке подмешивать холодную воду, колонка будет гаснуть. Говоря простым языком, нормальное давление воды, это когда толщина струи примерно равно толщине трубки "гусака", или выходному диаметру аэраторной сетки смесителя. Если при таком раскладе колонка не включается, то значит она неисправна. |
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |