HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL

Электроконтактный манометр - управление погружным насосом

Страница 6 из 10
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
06.06.2013 21:31 #51
\Правы те. КТО РЕКОМЕНДУЕТ утанавливать датчик уровня в башне и организовывать канал связи (кабел, радио или по кабелю питания насоса)\ Датчик уровня ,по зиме замернет
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 800
Репутация: 267
236 173
3 1
 
06.06.2013 22:51 #52
Цитата:
Сообщение от FViktor
На #35:
Вообще то обратный клапан ставят перед башней, т.к. слишком большое давление ( в Вашем случае) и клапан должен быть соответствующий. Видел, как их (Клапана) выворачивает.
Лучше применять шаровые.
Тогда точно придется тянуть кабель т. к. исчезнет обратная связь по давлению. В данном случае система сообщается с атмосферой, поэтому потребуется тонкая настройка ЭКМ и от рессивера или гидроаккуммулятора мало пользы. Наличие обратного клапана между насосом и ЭКМ обязательно.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
0 1
0 0
 
07.06.2013 00:32 #53
Кабель дорого, радиоканал дешевле даже с солнечными батареями.
А вот что делать с датчиками в зимнее время чтоб не замерзали.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,908
Репутация: 1247
1,234 65
61 33
 
07.06.2013 11:00 #54
Цитата:
Датчик уровня ,по зиме замернет
Цитата:
А вот что делать с датчиками в зимнее время чтоб не замерзали
Иван Васильевич, когда Вы говорите, мне кажется, что Вы бредите. Вместе с датчиками замёрзнет и то, что они меряют. У РОС301 датчиками являются металлические электроды. Покажут ли они толщину льда - не уверен. А уровень воды под льдом - покажут.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 39
Репутация: 12
2 11
0 0
 
07.06.2013 13:46 #55
Делали самодельные датчики с обогревом.
Изображения
Тип файла: gif Датчик с обогревом.GIF (31.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Аватар для Павел-1975
 
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: г.Сургут Тюменская обл.
Сообщений: 158
Репутация: 36
26 11
0 0
 
07.06.2013 16:08 #56
опять все упирается в кабель до башни, при его наличии поставили бы ЭКМ прямо в башне и все проблемы решены без подогревов. Нужен кабель! (тоненький, дешевенький и малозаметный)
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 295
270 236
0 0
 
07.06.2013 17:09 #57
Цитата:
Сообщение от LEAS
Иван Васильевич, когда Вы говорите, мне кажется, что Вы бредите. Вместе с датчиками замёрзнет и то, что они меряют. У РОС301 датчиками являются металлические электроды. Покажут ли они толщину льда - не уверен. А уровень воды под льдом - покажут.
Вот так ,иногда нам кажеться что мы,можем знать всё,ну а что не знаем ,додумаем.Да будет вам известно что зимой, замерзает датчик верхнего уровня и только он .Вода и датчик нижнего уровня ,не замерзают.A смысл в том что вода ,лиш касаеться этого датчика и уходит ,на датчике образуеться лёд.В следующем цыкле толщина льда возрастает и тд... В итоге,датчик верхнего уровня обмерзает полностью и башня переливает в течении нескольких часов, пока датчик верхнего не оттает . Затем процесс повторяеться, а на башне и рядом образуеться ледник.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Оценка
Знаток
 
Аватар для SHREK-2
 
Регистрация: 17.10.2011
Адрес: г БЕРДСК, Новосибирской области.
Сообщений: 494
Репутация: 107
97 122
0 0
 
07.06.2013 19:23 #58
и еще - подскажите, как долго в манометре будет удерживаться, к примеру, глицерин (для морозов)?
А это зачем? Глицерином заполняют манометры для демпфирования...
Законопатишь дырки будет вечно ГОда три,вооще-то...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2012
Адрес: Грязовец
Сообщений: 4
Репутация: 10
0 2
0 0
 
01.07.2013 00:00 #59
У нас на подпитке котлов было так:
1 насос подпитки (центробежный) работал постоянно
2 при необходимости открывалась и закрывалась электрозадвижка.
Если у Вас уже стоит таймер, остаётся сделать задвижку-поплавок в самой башне...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 03.06.2013
Сообщений: 14
Репутация: 10
0 1
0 0
 
01.07.2013 00:17 #60
Цитата:
Сообщение от Trelot
У нас на подпитке котлов было так:
1 насос подпитки (центробежный) работал постоянно
2 при необходимости открывалась и закрывалась электрозадвижка.
Если у Вас уже стоит таймер, остаётся сделать задвижку-поплавок в самой башне...
В первом посту написано что башня далеко, и провода тащить никто не собирается.
Непонятно что будет регулировать задвижка-поплавок.
Оценка
Ответ
Страница 6 из 10
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.