Новичок
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 63
Репутация: 19
![]() |
Схема управления режимом работы соленоида клапана 2w-160-15
12 вольт сопротивление катушки около 5 ом ток где то 2.3 ампера, удержание около 100 миллиампер. 2w-160-15.JPG Схема реализует включение включение клапана номинальным током с последующем переходом в режим удержания .Ток удержания регулируется R2 .При токе удержания 180 ма катушка не греется но греется транзистор VT2 необходим радиатор. Выскажите свои замечания и предложения по усовершенствованию схемы. |
||
Оценка
|
Знаток
|
так проще будет
(резюк можно и на 100 ом, я так, с запасом вкрячил)
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Знаток
|
Верно. 100 Ом много. 60 в самый раз.
I = U/R 0.2 = 12/60 P = 12*0.2 = 2.4 Вт В момент включения трансформаторных источников питания, большие емкости испытывают "удар" каждый раз и держат его годами. Электролит он и в Африке электролит: бывает работает десятилетиями, бывает вздувается на 6-ой месяц эксплуатации.
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
![]() ![]() ![]() |
Я перематывал катушку, и делал её 2х обмоточной. L1 катушка включения и L2 катушка удержания.Ни малейшего нагрева,минус лиш в том что катушку перематывать надо.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
![]() ![]() ![]() |
Тем более,намотать катушку удержания и последовательно с основной соединить.Схему малость переделать.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
||