Degson: клеммы, корпуса, источники питания

Автомат включения "master-slave"

Страница 1 из 2
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
27.02.2016 20:53 #1
Просьба, громко не смеяться. Решил сочинить схемку для автоматического запуска стружкоотсоса при включении деревообрабатывающего инструмента. Сильно не бейте, не нашел того, что бы мне понравилось. Остановился на съеме токового сигнала с ферритового кольца. Получил с него ток около 200 микроАмпер при нагрузке в 1 Ампер. Напряжение 0.8 В. (Максимальный ток будет в районе 10 А.)
Вместо стабилизатора (широкий диапазон токов-напряжений) решил использовать один из принципов ОУ - выходное напряжение ограничивается напряжением питания.
Схемку прилагаю.
Вопросы.
1. При таких низких токах, как я понимаю, нужно отфильтровать помехи. Достаточно ли будет конденсатора? Куда его вставить? Как рассчитать емкость?
2. Будет ли работать в такой схеме ОУ с однополярным питанием?
Изображения
Тип файла: jpg FILE1320.jpg (114.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось niky; 27.02.2016 в 21:41.
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Новичок
 
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: волгоград
Сообщений: 109
Репутация: 49
39 9
3 0
 
27.02.2016 23:13 #2
Почему выбрали ферит? При пуске будет большой бросок тока а на кондёре
скачёк напряжения стабилитрон надо. А зачем усилитель? если прям на оптопару подавать. А мощность движка какая на станке? Или Вы хотите чтоб вкл. только под нагрузкой (пилке, обработке) древесины.

Из этой схемы может что-то пригодится.
Изображения
Тип файла: jpg shema-rtz-50.jpg (87.4 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
28.02.2016 08:48 #3
Пробовал другое железо. В принципе, то же самое, только диапазон напряжений выше. До 40 В. Да и первичка требует намного больше витков.
Входной ток оптрона 5 - 60 миллиАмпер. С феррита при нагрузке 1 А получил 200 мкА, 0.8 В. Для этого в первую очередь усилитель. Во-вторых, как уже говорил, он же и будет своеобразным стабилизатором - напряжение не будет выше напряжения питания ОУ. А нижний предел - просто гарантированно низким током в цепи потребителя. Остается отфильтровать помехи. Ну, если что, то стабилитрон можно будет поставить или несколько диодов. Но уже после ОУ.
Будет несколько станков. Самый мощный рейсмус-фуганок - 2200 Вт. На холостом ходу его ток 4 А. На холостом и решил включать. Будет еще фрезер и циркулярка - эти берут поменьше. Если что, можно будет "крутик" предусмотреть для регулирования порога включения.

За схемку спасибо, но она намного сложнее. Да и не будет ли портить сеть трансформатор? А вот R2 и С5 в ней заинтересовали. Походу, это и есть то самое, что мне нужно. Но не указаны их параметры, к сожалению. Как и параметры трансформатора.
Прилагаю продолжение схемы:
Изображения
Тип файла: jpg s1.jpg (28.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось niky; 28.02.2016 в 10:12.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
242 656
6 140
 
28.02.2016 12:05 #4
А не проще поставить паралельно каждому станку, после включателя, естественно, по реле на 220 в и контакты по схеме "ИЛИ" на включение отсоса? А то двигатели, броски тока, ненужные толчки отсоса. Трудновато будет отфильтровать это все.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
28.02.2016 12:18 #5
Может быть... Но, вот это мне больше нравится. Да и по поводу гарантии может возникнуть проблема, если что вдруг.
Альтернативный вариант есть другой, более простой. Но, вот захотелось мне самому похимичить, и все тут. :-D
http://www.nix.ru/autocatalog/surge_...myh_28616.html
Последний раз редактировалось niky; 28.02.2016 в 12:23.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,353
Репутация: 891
856 125
9 5
 
28.02.2016 12:55 #6
Ограничение лучше сделать путём подбора ферритового кольца и числа витков первичной обмотки. При правильном выборе сердечник будет насыщаться и напряжение на вторичной обмотке будет ограничиваться. Диодный мостик - излишество - достаточно одного диода. На неинвертирующий вход ОУ (компаратора) подать напряжение смещения, которое будет определять порог срабатывания. А лучше ОУ включить по схеме неинвертирующего и смещение подать на инвертирующий вход. Ёмкость конденсатора должна быть около 0,2/R, где R - входное сопротивление усилителя. Для R=10ком С>=20 мкф
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
28.02.2016 13:12 #7
Большое спасибо!
Кольцо, кажется, действительно уходит в насыщение. Т. к., в сравнении с трансформаторным железом, диапазон сигнала во много раз меньше.
ПС. А мостик все-таки оставлю. Так будет спокойнее за работу симистора.
Последний раз редактировалось niky; 28.02.2016 в 13:26.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,269
Репутация: 2207
2,193 1,125
40 83
 
28.02.2016 13:22 #8
niky
Вам возможно не потребуется и него "сочинять". Можно применить такое реле.
http://www.elkoep.ru/fileadmin/produ...eet_PRI_51.pdf
Или через поиск -РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА или ТОКОВОЕ РЕЛЕ
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
28.02.2016 13:34 #9
Спасибо! Рассмотрю на досуге этот вариант.
Разбирал что-то похожее. Правда, это было указательное. Кажется, РЭУ-11. Так там сила идет через 2 катушки с тысячами витков. На его железе и пробовал трансформатор сделать.
Еще, как вариант, рассматривал УЗО применить. Но, там свои сложности будут.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.08.2015
Сообщений: 69
Репутация: 11
1 18
0 1
 
28.02.2016 17:16 #10
Цитата:
Сообщение от lllll
niky
Можно применить такое реле.
Или через поиск -РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА или ТОКОВОЕ РЕЛЕ
Боялся, что будет портить сеть, Но, вроде как всё нормально. А вот и пример конкретного использования для моего случая: https://www.youtube.com/watch?v=VgvT...ature=youtu.be
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы