Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
  

Простой сигнализатор пропадания в сети напряжения

Ответ
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
 
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 03.12.2008, 02:33 #1
navi24
Новичок
 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 10
Репутация: 11
navi24 Новичок
1 0
0 0
По умолчанию Простой сигнализатор пропадания в сети напряжения

Всем привет! Сегодня спаял такой вот сигнализатор, который пищит 10-15 секунд при пропадании в сети напряжения. Без каких-либо дополнительных батареек, без дефицитных деталей. Считаю эту штуку очень полезной. Вчера ночью вырубили свет, потом врубили так, что у соседей полетел холодильник и телек. Нам повезло, наверное, только лишь потому, что холодильник в этот момент не "морозил", а телек выключаем от сети всегда (не только пультом).
Основная идея этого устройства в том, чтобы подать тревожный сигнал при пропадании электричества для того, чтобы хозяева все повыключали из розеток. А когда дадут свет, минут через 10, когда напряжение утрясется =), можно все повключать.
Питание простейшее - ограничивающий R3, однополупериодный выпрямитель на VD1, VD2, C3. При наличии в сети напряжения, заряжен С3, что запирает через R2 VT1. При пропадании - напряжение на С3 падает и транзистор открывается, пьезоэлемент с генератором начинает "пищать". Это длится около 10-15 сек. Настолько хватает зарядки С2. С1 необходим, чтобы устранить тихий пронзительный писк пищалки в ждущем режиме из-за утечек тока.
Не знаю, были ли похожие девайсы. Встречал такой, но на микросхеме. Будет интересно узнать другие варианты.
Изображения
Тип файла: jpg Сигнализатор пропадания напряжения.jpg (19.1 Кб, 37 просмотров)
navi24 вне форума  
Оценка 0
Старый 03.12.2008, 10:08 #2
LEAS
Гуру
 
Регистрация: 13.05.2006
Сообщений: 3,838
Репутация: 1204
LEAS ГуруLEAS ГуруLEAS ГуруLEAS ГуруLEAS ГуруLEAS ГуруLEAS ГуруLEAS ГуруLEAS Гуру
1,188 61
57 33
По умолчанию

Цитата:
Основная идея этого устройства в том, чтобы подать тревожный сигнал при пропадании электричества для того, чтобы хозяева все повыключали из розеток
Может лучше сделать защиту от перенапряжения сети? Ваше устройство(не хочу обидеть автора и умалить сделанное) логически не завершено. Должно выглядеть примерно так:
Анализируем U сети-если превышено на хх % сигнал и отключение. Выдержка после отключения в любом случае. При нормализации питания опять выдержка и авт включение. Можно что-либо добавить/убавить.
LEAS вне форума  
Оценка 0
Зачастую в схемах современных портативных устройств требуется получить несколько значений напряжения питания, но применять для каждого напряжения отдельный преобразователь очень неудобно. Компания Maxim Integrated выпустила миниатюрный преобразователь NanoPower PMIC с ультранизким потреблением. За основу MAX17270 была взята инновационная buck-boost топология SIMO (Single Input Multiple Output).
Старый 03.12.2008, 16:29 #3
lllll
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 7,837
Репутация: 2005
lllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуру
1,979 829
22 75
По умолчанию

согласен с LEAS только сигнала недостаточно ведь не всегда кто-то дома.
lllll вне форума  
Оценка 0
Программный пакет FP-SNS-MOTENVWB1 для STM32Cube позволяет подключить ваше IoT-устройство к смартфону через BLE и отслеживать в реальном времени показания различных датчиков. Предлагаемое решение предназначено для работы с микроконтроллерами STM32WB55.
Старый 04.12.2008, 06:29 #4
navi24
Новичок
 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 10
Репутация: 11
navi24 Новичок
1 0
0 0
По умолчанию ответ

Цитата:
Сообщение от LEAS Посмотреть сообщение
Может лучше сделать защиту от перенапряжения сети? Ваше устройство(не хочу обидеть автора и умалить сделанное) логически не завершено. Должно выглядеть примерно так:
Анализируем U сети-если превышено на хх % сигнал и отключение. Выдержка после отключения в любом случае. При нормализации питания опять выдержка и авт включение. Можно что-либо добавить/убавить.
В данный момент, устройство действительно очень простое. Предназначение его, однако. - подать сигнал о пропадании напряжения. Конечно, можно усовершенствовать его, добавить узел задержки включения минут на 5 после появления в сети напряжения.
НО в данном случае, устройство малогабаритное, собрано в корпусе от зарядного к МР3 плейеру. При переделке, тогда уже желательно его сконструировать как приставку к, например, холодильнику (в идеале на всю квартиру). Буду думать. ПРИГЛАШАЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ. Давайте продумаем реле времени на включение. Из-за своего тяготению к простому и веры в то, что "в более простом и ломаться меньше чему" предлагаю добавить несложное реле времени например на полевом транзисторе, накопительном конденсаторе и реле. Скоро выложу свое предложение.
СПАСИБО ЗА УМНУЮ МЫСЛЬ. =)
navi24 вне форума  
Оценка 0
Старый 12.12.2008, 20:18 #5
Quarx
Знаток
 
Аватар для Quarx
 
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Omsk
Сообщений: 372
Репутация: 131
Quarx ЗнатокQuarx Знаток
121 11
0 0
По умолчанию

Добавление реле на включение усложнит схему. Да и нужно оно только для холодильника, чтобы не растаял. Можно применить обычное мощное реле с ручным управлением. При внезапном пропадании напряжения оно отключит аппаратуру без возможности автоматического включения. И не надо вскакивать ночью и отключать всё. Тем более, что можно просто не успеть, если электричество пропадёт на несколько секунд.
Quarx вне форума  
Оценка 0
Старый 15.12.2008, 21:35 #6
navi24
Новичок
 
Регистрация: 27.11.2008
Сообщений: 10
Репутация: 11
navi24 Новичок
1 0
0 0
По умолчанию задержка включения

в общем сигнализатор оставил в покое. соорудил отдельно приставку к холодильнику. она подает на него напряжение через 5 минут после появления света. транзистора кроме irf840 никакого не было. поэтому влепил его. запитал схему от гасящего конденсатора(0,47мкФ) диода и стабилитрона (12В). ну еще сглаживающий кондер поставил. реле можно взять любое на ток срабатывания 20-40 мА. стабилитрон у затвора НЕ СТАВИЛ. уже неделю приставка работает, глюков не обнаружено. кому интересно, схему нарисую нормально. пишите на ibrysin@rambler.ru.
МОЖНО использовать только контакты К1.1, как я и сделал. к1.2 и к1.3 не использовать, НО задержки не будет, если напряжение пропадет на малое время (до 10 минут). за это время лично у меня успевает разрядится конденсатор (220мкФ). наверное из-за тока утечек. в общем, я так понял в данном случае нужно выбирать кондер подешевле.
Изображения
Тип файла: jpg Изменение размера 100_1646.JPG (71.3 Кб, 15 просмотров)
navi24 вне форума  
Оценка +1
Старый 15.12.2008, 22:04 #7
lllll
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 7,837
Репутация: 2005
lllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуру
1,979 829
22 75
По умолчанию

Для navi24. Существует особенность компрессоров используемых в бытовых холодильниках. Есть опастность срабатывания тепловой защиты пускового реле, а возможно и компрессора, т.к. если система до компрессра и после него находится при разном давлении пусковой момент эл. двигателя недостаточен и возникает перегрузка. В инструкциях некоторые производители специально указывают, что повторное включение должно поизводиться не менее чем 15 - 20 мин.
lllll вне форума  
Оценка 0
Старый 16.12.2008, 02:56 #8
uanik
Новичок
 
Регистрация: 13.12.2008
Сообщений: 30
Репутация: 14
uanik Новичок
4 0
0 0
По умолчанию

В силовой электротехнике существует такое понятие, как нулевая защита - это когда после обесточки при последующем появлении напряжения оборудование не включается, кроме как принудительно. Классическая схема - питание оборудования подается через магнитный пускатель. Один из контактов дополнительной группы контактов пускателя включается последовательно с катушкой. Параллельно ему подключается кнопка пуска. Нажимаем кнопку, катушка запитывается и замыкает дополнительный контакт. При пропадании напряжения на катушке группа силовых контактов размыкается и обестачивает нагрузку. Также и размыкается дополнительный замкнутый контакт. При появлении напряжения питание на катушку пускателя не поступит, пока не будет нажата кнопка включения. При отсутствии хозяев холодильник может и разморозится, однако его исправное состояние будет гарантировано.
uanik вне форума  
Оценка 0
Старый 16.12.2008, 09:46 #9
lllll
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 7,837
Репутация: 2005
lllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуруlllll Гуру
1,979 829
22 75
По умолчанию

Полностью согласе с Вами, такя системе защиты наиболее эффективна. Но не хотелось-бы варить слипшыеся пельмени после отключения питания на единицы секунд.
lllll вне форума  
Оценка 0
Старый 16.12.2008, 14:56 #10
nichifor
Новичок
 
Аватар для nichifor
 
Регистрация: 12.12.2008
Сообщений: 31
Репутация: 11
nichifor Новичок
1 5
0 0
Отправить сообщение для nichifor с помощью ICQ
По умолчанию

Хороший сигнализатор провалов сетевого напряжения имеется в журнале Радио 2008 в июльском номере. Если есть желание могу отправить журнал по электронной почте.
nichifor вне форума  
Оценка 0
Ответ
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Метки
сигнализатор
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Molex: соединения, связь, инновации
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Срезы портала ↓
Закажи печатные платы, комплектующие получи бесплатно
Рейтинг@Mail.ru