Здравствуйте.
Случилась вот какая незадача.
В конце прошлого года сделал одному заказчику приблуду, в которой параллельно симисторам стоят снабберы в виде последовательно включенных резистора на 39 ом и емкости на 10 н. Цепочка стоит "автоматом", в данном применении приблуды она однозначно не нужна.
Но не далее как вчера копался в коробке с высоковольтными емкостями и обнаружил, что в неё попали варисторы 10d471k, они того же цвета и размера, и надписи на них тоже непросто разглядеть.
То есть не исключено, что я ему вместо емкостей варисторы поставил.
Вот теперь сижу и голову ломаю, отзывать приблуду на гарантий ремонт или нет, заказчик в другом городе, и жалоб на работу девайса от него не поступало.
Оценка
Специалист
 
Аватар для antonydublin
 
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
372 0
3 0
 
25.02.2023 23:45 #2
Тут смотря что коммутируют симисторы.

Варисторы 471k вроде бы 10мм на ~300В, значит запас по напряжению небольшой. Если они отрабатывают большие импульсы тока при каждой коммутации, то старение в конечном итоге уронит их вольтамперные характеристики. Что может сыграть злую шутку, учитывая параллельное включение варисторов с коммутирующими элементами.

Если же условия работы варисторов не на столько жёсткие, чтобы привести к быстрой деградации их резистивной характеристики, то на ёмкостную составляющую это тем более не повлияет. Ёмкость их нелинейно зависит от напряжения, величины там порядка 0.1-1нФ.

Поэтому если симисторы просто коммутируют активную нагрузку и в сети не случится аварийных режимов, то варисторы должны простоять долго. Если же на них длительно придёт ~400В, то они падут смертью храбрых.
__________________
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
257 178
538 320
 
26.02.2023 05:45 #3
Симисторы BT139-800 коммутируют контакторы переменным напряжением 24В. Т.е. нагрузка активно-индуктивная, потому и снабберы. В то же время в данном станке стоят шнайдеровские контакторы, которые благодаря своей экономичности обязательного применения снабберов для защиты BT139-800 не требуют. Однако когда один из заказчиков поставил приблуду в станок, в котором шнайдеровский контактор был заменен на иэковский, установленная в снаббере емкость на 800В взорвалась. Сейчас емкости в снаббере стоят на 2 кВ.
Последний раз редактировалось ART_HA; 26.02.2023 в 05:51.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 19.01.2008
Сообщений: 153
Репутация: 44
33 37
0 0
 
26.02.2023 08:42 #4
Есть в стороне у заказчика кто-нибудь, кому можно поручить измерить ёмкость без выпайки при кратковременном отключении станка?
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
257 178
538 320
 
26.02.2023 11:35 #5
Нет, эта приблуда ушла через посредника.
Который когда-то был конкурентом, а теперь лучший друг. Санкции...
Оценка
Специалист
 
Аватар для antonydublin
 
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
372 0
3 0
 
26.02.2023 17:36 #6
Цитата:
Сообщение от ART_HA
Однако когда один из заказчиков поставил приблуду в станок, в котором шнайдеровский контактор был заменен на иэковский, установленная в снаббере емкость на 800В взорвалась. Сейчас емкости в снаббере стоят на 2 кВ.
ART_HA, интуитивно думаю, что будут стоять эти варисторы в том станке. Скажу больше - не знаю, что за там за реле Schneider, но вполне может быть, что в колодках там встроены конденсаторы параллельно катушке. Видел такое у ABB и Siemens.

А вообще, вопрос про варисторы зыбкий. Могу привести следующий пример. Как-то поставил варисторы Vishay 20мм ~460В параллельно контактору, с изрядной частотой коммутирующему комплексную нагрузку 20А. Просто автоматика шкафа управления постоянно сбоила и я пытался таким образом бороться с ЭМП помимо стандартного подхода в виде конденсаторов на катушках. Варистор тот продержался совсем не долго, а сама по себе эта попытка устранения наводок оказалась бесполезной.
__________________
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
257 178
538 320
 
26.02.2023 17:43 #7
Я глубоко не вдавался в особенности контакторов шнайдера, но обнаружил, что сила переменного тока через них раз в 10 меньше, чем у иэка с такими же коммутирующими параметрами. Потом увидел в описании, что это главная фича шнайдеровских контакторов.
А по варисторам - если скачок напряжения превышает 300В, то варисторы могут выгореть через какое-то приличное время, а это меня вполне устроит - сделаю гарантийный ремонт бесплатно.
Спасибо за ответ.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,366
Записей в дневнике: 3
Репутация: 918
905 2,767
28 72
 
05.03.2023 17:31 #8
ВА-57. Надёжно.
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН.
...
Оценка
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах