Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
  

Однофазные реле на ТЭН

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 27.06.2020, 11:05 #1
P_a_v_e_l
Новичок
 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
P_a_v_e_l Новичок
По умолчанию Однофазные реле на ТЭН

День добрый, столкнулся со следующей задачей, мне нужно управлять нагревом трехфазного ТЭНа 10кВт, можно ли использовать три однофазных реле? Сигнал управления 4-20мА.

Коллега мне предложил следующее:
- можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Мы брали https://www.delexgroup.ru/odnofaznie_faz с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение. Обычно используют регуляторы мощности и таких вопросов не возникает. Под ТЭНы 10кВт пойдут тв реле на 60-80Ампер с радиатором.

Что скажете?
P_a_v_e_l вне форума  
Оценка 0
Старый 27.06.2020, 15:38 #2
kovigor
Специалист
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 2,333
Репутация: 431
kovigor Специалист kovigor Специалист kovigor Специалист kovigor Специалист kovigor Специалист
534 4
250 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l Посмотреть сообщение
Что скажете?
Лично я просто купил бы хорошие контакторы. От твердотельных реле лучше держаться подальше - при их пробое ТЭН окажется включенным постоянно, а это может быть очень опасно ...
kovigor вне форума  
Оценка 0
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Старый 29.06.2020, 09:40 #3
BERKY
Знаток
 
Аватар для BERKY
 
Регистрация: 10.02.2013
Адрес: гор. МОСКВА
Сообщений: 352
Репутация: 107
BERKY Знаток BERKY Знаток
94 22
0 0
По умолчанию

Насчет твердотельных реле все правильно. Еще добавлю что у них нет гальванической развязки по сети. Развязка только по цепи управления.
Даже если вы выключили например тен то обязательно надо выключать фазу с твердотелками при ремонте только механическими контактами. Или обесточивать всю установку. Так что самое надежное и безопасное это применение магнитных пускателей на нужную величину тока. Например на 25а небольшие по габаритам есть.
Вообще ТТР применяются в основном в взрыво опасных помещениях например в малярках и т. п. Да и в общем то стоят на такие токи как у вас дорого.

Последний раз редактировалось BERKY; 29.06.2020 в 09:45.
BERKY вне форума  
Оценка 0
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Старый 29.06.2020, 09:52 #4
Croma
Знаток
 
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 316
Репутация: 105
Croma Знаток Croma Знаток
94 0
2 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l Посмотреть сообщение
но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны
Это всего лишь ТЭН. Простой резистор.
Там ничего не крутиться, никаких индуктивностей и магнитных полей в нем в помине нет.
Углы открывания, и даже обрывы фаз ему совершенно не вредят.
С чего такой перепуг?
А так как тепловая инерция в мощных устройствах велика, то и регулировка по углу там вряд ли нужна.
Включение-выключение по порогу температуры будет вполне достаточно.
Croma вне форума  
Оценка +1
Старый 29.06.2020, 14:33 #5
sergeymihalych
Новичок
 
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Шахты Ростовской обл.
Сообщений: 66
Репутация: 24
sergeymihalych Новичок
13 6
0 0
По умолчанию

Эти реле, что вы используете прекрасно работают на активную нагрузку.Использую их более 10 лет, нареканий нет.
sergeymihalych вне форума  
Оценка 0
Старый 30.06.2020, 00:40 #6
Джонни
Новичок
 
Регистрация: 12.08.2009
Сообщений: 3
Репутация: 12
Джонни Новичок
2 1
0 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l Посмотреть сообщение
Коллега мне предложил следующее:
- можно установить 3 тв реле фазовым управлением аналоговым сигналом, но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии. Мы брали https://www.delexgroup.ru/odnofaznie_faz с неизменно хорошим результатом. Входы тв реле соединяют последовательно. Нужно иметь ввиду, что при макс входном токе 20мА управляющее напряжение на всех реле будет 15 Вольт. Не каждый контроллер выдает такое макс напряжение.
А почему входа последовательно, а не параллельно? Из-за напряжения, которое выдает контроллер? Странный контроллер...
TRIAC в любом случае откроется в начале полуволны при наличии сигнала управления. Напряжение на управлении ими 3-32в, в принципе, можно и в послед включить, они уже по фазам раскиданы.
Цитата:
Сообщение от BERKY Посмотреть сообщение
Еще добавлю что у них нет гальванической развязки по сети. Развязка только по цепи управления.
Т.Е, при ремонте обесточивать все!!!
Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l Посмотреть сообщение
но зависимость угла открывания силового элемента от входного сигнала имеет разброс и нужны 3 твердотельных реле из одной партии.
Пофигу, они работают на разных фазах, что уже подразумевает, что они не контактируют меж собой.
Джонни вне форума  
Оценка +1
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Батарейки FANSO – стабильное напряжение в любом положении
Вебинар Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4 15.07.2020
Срезы портала ↓
Рейтинг@Mail.ru