11.04.2011 10:18 #1
добрый день

схема покупная, аналогичных на рынке предостаточно
с работой справляется, но иногда схему клинит, лампа начинает моргать с частотой примерно 1 герц

фотографии схемы в приложении

лампа включается в разрыв, точки разрыва на печатной плате - 2-а больших пяточка около транзистора

прошу высказываться
спасибо
Изображения
Тип файла: jpg _sun7067_b4_lin.jpg (588.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _sun7068_b4_lin.jpg (581.8 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии. На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 42
Репутация: 9
3 1
4 4
 
12.04.2011 07:44 #2
Цитата:
Сообщение от asgrisha
Надо попробовать заменить конденсатор на 100мкф, для начала...
если не сложно, можно поподробнее
если я правильно понимаю, этот конденсатор является фильтром по питанию контроллера?
Оценка
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 42
Репутация: 9
3 1
4 4
 
12.04.2011 23:57 #3
Цитата:
Сообщение от asgrisha
Может и фильтр, вам виднее... Схему вы не показываете, а разгадывать вашу плату с двух сторон мне не хочется. Но, по логике вещей, в схеме плавного включения должен быть времязадающий элемент, а именно - конденсатор. По мере его заряда управляющий элемент (микросхема) открывает выходной ключ (транзистор). Если электролит на 100мкф стоит по питанию, то следует проверить остальные конденсаторы.
схему срисовал, 100 мкф-й кондер действительно стоит на питание контроллера, вариации других емкостей приводят к неработоспособности схемы.
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 42
Репутация: 9
3 1
4 4
 
13.04.2011 14:47 #4
Цитата:
Сообщение от asgrisha
Зачем же самому схему рисовать (кстати, где она?), погуглить можно было по маркировке девайса. А что значит "вариация других емкостей"? Емкости проверяли? Неисправность нестабильная, возможно где-то непропай. Часто бывает плохой контакт, а то и внутреннее КЗ в электролитах (самый ненадёжный элемент). В общем, искать надо.
судя по всему проблема в самой схеме и запитке контроллера
пропайка нормальная
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 42
Репутация: 9
3 1
4 4
 
13.04.2011 19:29 #5
Цитата:
Сообщение от asgrisha
Определить непропай визуально довольно сложно. Но иногда он заметен в виде небольшого зазора между выводом элемента и платой, при этом вывод отличается от пайки более темным цветом. Подозрительные пайки отмечены на приложенном фото. Причина непропая (холодной пайки) в том, что выводы элементов окислились до того, как попали на монтаж (длительное хранение, некачественно облуженные выводы и т. д.). Большинство радиолюбителей зачищают и облуживают выводы элементов перед установкой на плату, чего, к сожалению, не делают монтажники различных предприятий, выпускающих ширпотреб.
уверяю вас, пайка там нормальная
дела в "восприятии"... так сказать, если проще выразиться, в освещении, оно тут боковое, причем угол достаточно мал, градусов 30-45, поэтому "все так и выглядит" :о)

да и эти самые непропаи достаточно легко вычисляются пошатыванием радиодеталей

ситуация неоднозначна и, возможно, смешна тем, что если бы я снял плату с мЕньшим разрешением, то монтаж бы выглядел идеально

на другом форуме все дружно решили
- виновата сама по себе схема
- проблема возможно решится заменой электролита

спасибо за коммент
Последний раз редактировалось sunjob; 13.04.2011 в 19:35.
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 42
Репутация: 9
3 1
4 4
 
13.04.2011 19:37 #6
Цитата:
Сообщение от asgrisha
Зачем же самому схему рисовать (кстати, где она?), погуглить можно было по маркировке девайса. А что значит "вариация других емкостей"? Емкости проверяли? Неисправность нестабильная, возможно где-то непропай. Часто бывает плохой контакт, а то и внутреннее КЗ в электролитах (самый ненадёжный элемент). В общем, искать надо.
где она? да она коряво для восприятия получилась, но достаточно понятной для понимания :о)
Оценка
is an unknown quantity at this point
 
Регистрация: 11.06.2010
Сообщений: 42
Репутация: 9
3 1
4 4
 
13.04.2011 20:24 #7
Цитата:
Сообщение от asgrisha
Удачи!
спасибо за помощь
Оценка
Новичок
 
Аватар для mochado
 
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: витебск Беларусь
Сообщений: 48
Репутация: 10
0 9
0 0
Отправить сообщение для mochado с помощью Skype™
 
04.10.2011 15:55 #8
да кандеры не мало важно!
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 20%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх
Система мониторинга EClerk Wireless Monitoring