Привет всем. Подскажите чем защитить однофазный маломощный асинхронник? 220В, 0.31А. Это двигатель водяного насоса.Предохранитель или автомат? Насос импортный для домашнего отопления.
Последний раз редактировалось Андрей314; 27.06.2015 в 13:05.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 342
Репутация: 125
107 129
0 1
 
27.06.2015 13:09 #2
По идее каким то "частотником" лучше всего. Они умеют контролировать токи, обеспечивают плавный пуск и всякое другое.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.06.2015
Сообщений: 131
Репутация: 18
9 16
1 0
 
27.06.2015 13:49 #3
Цитата:
Сообщение от resident
По идее каким то "частотником" лучше всего. Они умеют контролировать токи, обеспечивают плавный пуск и всякое другое.
Вопрос был не в плавном пуске, там нагрузки то почти нет, маленький центробежный насос, как защитить его если крыльчатка допустим заклинит?
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 877
Репутация: 266
253 159
7 4
 
27.06.2015 13:54 #4
Еще можно "каким-то" магнитным пускателем, это дешевле
http://wp.electrostal.com.ua/kak-pod...nyiy-puskatel/
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 342
Репутация: 125
107 129
0 1
 
27.06.2015 14:35 #5
Цитата:
Сообщение от Андрей314
как защитить его если крыльчатка допустим заклинит?
Подобрать автоматический выключатель точно на ток нормального потребления. И запретить ему выключаться при пусковом токе.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.06.2015
Сообщений: 131
Репутация: 18
9 16
1 0
 
27.06.2015 14:44 #6
Цитата:
Сообщение от resident
Подобрать автоматический выключатель точно на ток нормального потребления. И запретить ему выключаться при пусковом токе.
А есть таки е автоматы на такой малый ток?
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 342
Репутация: 125
107 129
0 1
 
27.06.2015 14:56 #7
Есть даже с регулировкой. Видел 1 - 10 Ампер.

Собственно вот - ***
Последний раз редактировалось Admin; 21.09.2020 в 23:07.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
27.06.2015 15:52 #8
Цитата:
Сообщение от resident
Подобрать автоматический выключатель точно на ток нормального потребления. И запретить ему выключаться при пусковом токе.
не пишите ерунду , автоматы ставятся для защиты питающей сети , защищать нагрузки оные не предназначены...
для зашиты двигателей используют тепловое реле!!!
в основном оные на трехфазную нагрузку но ни чего не мешает использовать только две фазы....
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1141&bih=682
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
27.06.2015 15:56 #9
хотя есть автоматы с тепловой защитой, но цена у оных... = самолет...
http://shop220.ru/product10572.htm
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 877
Репутация: 266
253 159
7 4
 
28.06.2015 18:08 #10
Блин, точно! Думал о тепловом реле, а написал почему-то про магнитный пускатель
Наверное потому что они всегда в паре ставятся. Конечно лучше использовать тепловое реле! Оно и от перегрузки по току защитит и от КЗ.
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх