Смарт-ЭК - поставщик алюминиевых корпусов LinTai

Вопрос к электроэнергетикам

Страница 1 из 3
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
18.08.2021 19:02 #1
Опять притащили эту дуру - частотник на 18,5 кВт.
И опять умер модуль IGBT, но весьма нетрадиционно (по моему опыту по крайней мере). А именно: умерли все (!!!) диоды в модуле. Включая трехфазный диодный мост. С емкостями при этом все в порядке, и вообще ничто нигде на КЗ не звонится. Все дорожки и все провода в полном порядке, следов дуги нигде не обнаружено.
Вот объясните мне плиз, что могло случиться в электросети, чтобы убить все шесть диодов диодного моста вот с такими параметрами?
Изображения
Тип файла: jpg DIODs.JPG (52.8 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,854
Репутация: 812
807 273
46 1
 
19.08.2021 14:17 #2
Как наиболее вероятная причина - обрыв нулевого провода.
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
19.08.2021 14:26 #3
Цитата:
Сообщение от САТИР
Как наиболее вероятная причина - обрыв нулевого провода.
А он трехфазному мосту нужен?
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 880
Репутация: 267
254 159
7 4
 
20.08.2021 04:41 #4
Может трехфазный сварочник рядом работал
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,854
Репутация: 812
807 273
46 1
 
20.08.2021 09:01 #5
Цитата:
Сообщение от ART_HA
А он трехфазному мосту нужен?
Уважаемый ART_HA, разберитесь с трёхфазной сетью, пожалуйста.
Наверное не просто так она подводится пятижильным кабелем.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
20.08.2021 14:14 #6
Цитата:
Сообщение от САТИР
Уважаемый ART_HA, разберитесь с трёхфазной сетью, пожалуйста.
Наверное не просто так она подводится пятижильным кабелем.
Вы на полном серъёзе будете утверждать, что если мост Ларионова запитать только от трех фазных проводов, то он сгорит?
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,854
Репутация: 812
807 273
46 1
 
20.08.2021 15:49 #7
ART_HA, да будет Вам. Нет никакого желания полемизировать на эту тему.
Читайте ПУЭ. При питании от трёхфазной сети по нулевому проводу текут уравнивающие токи. Току всё равно какой мост у него на пути - Ларионова, или Греца, или один диод.
От трёх фаз питают трансформаторы на понижающих подстанциях.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
20.08.2021 16:51 #8
Цитата:
Сообщение от САТИР
Читайте ПУЭ. При питании от трёхфазной сети по нулевому проводу текут уравнивающие токи. Току всё равно какой мост у него на пути - Ларионова, или Греца, или один диод.
Ну течет и течет, каким боком это может относиться к выходу из строя всех шести диодов в мосту Ларионова?
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
20.08.2021 17:11 #9
Небольшой вынос металла таки есть. Причем все дорожки дублированы с обратной стороны, и там они абсолютно чисты.
Изображения
Тип файла: jpg 44444.jpg (345.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
21.08.2021 11:09 #10
А вот кишочки модуля. Мост с левой стороны.
Изображения
Тип файла: jpg 55555.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх