AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Вопрос к электроэнергетикам

Страница 1 из 3
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
18.08.2021 19:02 #1
Опять притащили эту дуру - частотник на 18,5 кВт.
И опять умер модуль IGBT, но весьма нетрадиционно (по моему опыту по крайней мере). А именно: умерли все (!!!) диоды в модуле. Включая трехфазный диодный мост. С емкостями при этом все в порядке, и вообще ничто нигде на КЗ не звонится. Все дорожки и все провода в полном порядке, следов дуги нигде не обнаружено.
Вот объясните мне плиз, что могло случиться в электросети, чтобы убить все шесть диодов диодного моста вот с такими параметрами?
Изображения
Тип файла: jpg DIODs.JPG (52.8 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,854
Репутация: 812
807 273
46 1
 
19.08.2021 14:17 #2
Как наиболее вероятная причина - обрыв нулевого провода.
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
19.08.2021 14:26 #3
Цитата:
Сообщение от САТИР
Как наиболее вероятная причина - обрыв нулевого провода.
А он трехфазному мосту нужен?
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 880
Репутация: 267
254 159
7 4
 
20.08.2021 04:41 #4
Может трехфазный сварочник рядом работал
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,854
Репутация: 812
807 273
46 1
 
20.08.2021 09:01 #5
Цитата:
Сообщение от ART_HA
А он трехфазному мосту нужен?
Уважаемый ART_HA, разберитесь с трёхфазной сетью, пожалуйста.
Наверное не просто так она подводится пятижильным кабелем.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
20.08.2021 14:14 #6
Цитата:
Сообщение от САТИР
Уважаемый ART_HA, разберитесь с трёхфазной сетью, пожалуйста.
Наверное не просто так она подводится пятижильным кабелем.
Вы на полном серъёзе будете утверждать, что если мост Ларионова запитать только от трех фазных проводов, то он сгорит?
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,854
Репутация: 812
807 273
46 1
 
20.08.2021 15:49 #7
ART_HA, да будет Вам. Нет никакого желания полемизировать на эту тему.
Читайте ПУЭ. При питании от трёхфазной сети по нулевому проводу текут уравнивающие токи. Току всё равно какой мост у него на пути - Ларионова, или Греца, или один диод.
От трёх фаз питают трансформаторы на понижающих подстанциях.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
20.08.2021 16:51 #8
Цитата:
Сообщение от САТИР
Читайте ПУЭ. При питании от трёхфазной сети по нулевому проводу текут уравнивающие токи. Току всё равно какой мост у него на пути - Ларионова, или Греца, или один диод.
Ну течет и течет, каким боком это может относиться к выходу из строя всех шести диодов в мосту Ларионова?
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
20.08.2021 17:11 #9
Небольшой вынос металла таки есть. Причем все дорожки дублированы с обратной стороны, и там они абсолютно чисты.
Изображения
Тип файла: jpg 44444.jpg (345.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
538 320
 
21.08.2021 11:09 #10
А вот кишочки модуля. Мост с левой стороны.
Изображения
Тип файла: jpg 55555.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
Оценка
Ответ
Страница 1 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах