Контрактное производство электроники. Полный цикл работ

Как переделать терморегулятор PID REX 100?

Новичок
 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 38
Репутация: 12
2 0
0 0
 
05.08.2022 05:43 #1
Всем привет,Ребят заказал пид REX 100 с выходом SSR а прислали с релюшкой 220ac 28vc,как переделать
на твердотельное,там есть пятаки на smd резисторы 2шт я так думаю это для выхода ssr,только вот какие номиналы!
Изображения
Тип файла: jpg m_IMG_20220520_082015 (1).jpg (762.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg m_IMG_20220520_082109.jpg (847.1 Кб, 0 просмотров)
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,168
Репутация: 1267
1,413 149
483 1
 
05.08.2022 09:05 #2
Простите, а чем вас обычное реле не устраивает ?

С твердотельными реле (оптореле) я когда-то работал, когда чинил телефонные модемы. Эти реле очень чувствительны к мощным помехам в линии. Например, после грозы их приходилось менять чуть ли не десятками.
Хотя ... если у вас оно не будет работать на длинную линию, то все должно быть гуд.

Где взять схему ? А какое твердотельное реле вы хотите использовать ?
Оценка
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Новичок
 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 38
Репутация: 12
2 0
0 0
 
05.08.2022 11:40 #3
Реле самодельное на оптроне и семистре,а использовать для нижнего подогрева,а то реле щелкать задолбало,и да реле 12в.
Оценка
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
Новичок
 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 38
Репутация: 12
2 0
0 0
 
05.08.2022 11:45 #4
Реле самодельное на оптроне и семистре для нижнего подогрева,реле щелкает надоедает и реле 12в.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,168
Репутация: 1267
1,413 149
483 1
 
05.08.2022 12:48 #5
Вчера закончил такой же проект - на таком же регуляторе нижний подогреватель, киловаттный. Да, реле щалкает, но совершенно не мешает.

А если вам мешает - выпаяйте реле и вместо его обмотки через килоомный резистор включите светодиод оптрона. Должно заработать, и рисовать ничего не придется ...
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 643
623 131
35 9
 
05.08.2022 13:20 #6
Цитата:
Сообщение от LIMKOF
какие номиналы
30..50ом норм будет.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 38
Репутация: 12
2 0
0 0
 
05.08.2022 13:45 #7
Да поставил по120 ом заработало,только поставил режим автонастройки,настройка проходит AM гаснет пид работает но только выключишь и включишь опять включается автонастройка и 1 не исчезает из ARU.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.05.2016
Сообщений: 3
Репутация: 10
 
08.08.2022 09:42 #8
Цитата:
Сообщение от LIMKOF
Да поставил по120 ом заработало,только поставил режим автонастройки,настройка проходит AM гаснет пид работает но только выключишь и включишь опять включается автонастройка и 1 не исчезает из ARU.
А руками выставить 0 ?
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх