Shenler: реле, интерфейсные модули

Регулятор реактивной мощности Novar 5

Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
20 15
0 0
 
17.04.2013 11:02 #1
собственно имеется данный регулятор ,практически новый, в течение недели работает без проблем,потом ни того ни сего сгорают вставки плавкие одной ступени ,потом другой, резисторы для разряда конденсаторов целые.... закономерности никакой... конденсаторы все живые... регулятор запускал на само тестирование которое успешно проходит, определяется ток ступений, поддерживается заданный косинус но вставки горят.... вставки на 125А ,регулятор 200кВар.... у гого какие мысли....?
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Новичок
 
Регистрация: 03.12.2012
Адрес: Россия с. Дивное
Сообщений: 110
Репутация: 51
41 14
0 0
 
17.04.2013 17:39 #2
А качество подводимой электроэнергии находится в допустимых пределах?
А то там такие лешие бродят!
__________________
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
20 15
0 0
 
18.04.2013 09:45 #3
о каком качестве цепи может идти разговор ... нагрузки пляшут.. несколько частотных приводов без фильтров мощность по 75кВт и вообще суммарная нагрузка 1300 ампер... а горят вставки наверное из-за пускателя был залипший один контакт .
Оценка
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Новичок
 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 72
Репутация: 12
15 0
1 0
 
18.04.2013 17:21 #4
ну вы уж извините-ни стого ни с сего только дождик бывает. а что бы вставки на 125а-носенс.
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 20.04.2011
Адрес: Казахстан г.Алматы
Сообщений: 1,235
Репутация: 255
245 284
23 18
 
18.04.2013 19:56 #5
Как выполнено заземление? Точнее, заземление и зануление это не одно и тоже. В вашем случае возможен пробой блуждающими токами, которые генерируются под землёй при напряжениях в земной коре. Заземление должно быть в одной точке, линия нудевой фазы должна соединятся, если должна, с заземением в той же точке.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
20 15
0 0
 
18.04.2013 22:58 #6
Цитата:
Сообщение от SVNKz
Как выполнено заземление? Точнее, заземление и зануление это не одно и тоже. В вашем случае возможен пробой блуждающими токами, которые генерируются под землёй при напряжениях в земной коре. Заземление должно быть в одной точке, линия нудевой фазы должна соединятся, если должна, с заземением в той же точке.

завтра от делать нечего вызову лабораторию на замеры заземления....

и если кто-то не видел вставки на 125А это не значит что их нет...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 72
Репутация: 12
15 0
1 0
 
19.04.2013 07:59 #7
,,кто то ,, видел.что ни с того ни с сего.........
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 13.12.2008
Сообщений: 30
Репутация: 14
4 0
0 0
 
31.12.2014 04:53 #8
В Новаре есть такой параметр - время блокировки повторного включения. Возможно оно у Вас очень малое. Получается такой момент - отключение произошло, когда к конденсатору было приложено напряжение -535 В. По идее, через некоторое время (обычно 1 минута) конденсатор разрядится через шунтирующие резисторы и при последующем подключении разность потенциалов на его выводах будет не более 535 вольт и все произойдет нормально. Если же время блокировки мало, то может случиться так, что разность потенциалов на выводах конденсатора при последующем подключении будет более 1000 вольт, что приведет к большому току зарядки конденсатора и вызовет перегорание предохранителя. Для ограничения пусковых токов часто применяют специальные пускатели с дополнительными контактными группами с токоограничивающими резисторами. При применении таких магнитных пускателей максимальный ток конденсатора снижается с 200 In до 70 In и тогда время блокировки повторного включения можно уменьшать.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.02.2012
Адрес: Беларусь
Сообщений: 94
Репутация: 29
20 15
0 0
 
31.12.2014 15:08 #9
спасибо уже и сам разобрался ... параметр "время регулирования" , увеличил его с 30 сек на 120 и вставки стоят...
Оценка
Ответ
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх