Реле Tianbo - ресурс 10 млн переключений

Получить ноль из трех фаз

Страница 1 из 2
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
11.11.2013 08:13 #1
Доброго времени! Как получить сигналы от трех фаз по отдельности, не имея нуля? Импеданс нагрузки - вход операционного усилителя (несколько МегаОм). Подойдет ли схема из рисунка? (делители в ней не указаны)
Изображения
Тип файла: gif com3p.gif (3.8 Кб, 0 просмотров)
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
11.11.2013 08:33 #2
А почему не соединить резисторами все три фазы и эту точку взять зо ноль?
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
11.11.2013 09:02 #3
Цитата:
Сообщение от vishz
А почему не соединить резисторами все три фазы и эту точку взять зо ноль?
Дык я так и сделал
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
11.11.2013 12:14 #4
Ну так достаточно трёх резисторв.
Оценка
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
14.11.2013 14:16 #5
Доброго времени. Не стал создавать новую тему. Один и тот же эксперимент. Расскажите мне пожалуйста как могут сгореть R2 и R3 в этой схеме. А и Б - это разные фазы (380 вольт). Диоды новые 1N4007. После выхода резисторов из строя, диоды не в обрыве и не в КЗ - целёхонькие. Сборку проверял пересматривал вдоль и поперек, подключено верно.. Я начинаю терять терпение, хелп
Изображения
Тип файла: gif ph_tst.gif (6.0 Кб, 0 просмотров)
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
14.11.2013 15:05 #6
Ничего не должно гореть. R4-R6 можно не брать во внимание из-за их больших значений. А через R2 и R3 ток не течёт. Либо ошибка при монтаже, либо какой-то диод пробивает.
Оценка
Специалист
 
Аватар для ГАРРИК
 
Регистрация: 11.10.2012
Адрес: ДМИТРОВ
Сообщений: 1,164
Репутация: 298
273 236
0 0
 
14.11.2013 16:55 #7
Цитата:
Сообщение от ipaSoft
Доброго времени. Не стал создавать новую тему. Один и тот же эксперимент. Расскажите мне пожалуйста как могут сгореть R2 и R3 в этой схеме. А и Б - это разные фазы (380 вольт). Диоды новые 1N4007. После выхода резисторов из строя, диоды не в обрыве и не в КЗ - целёхонькие. Сборку проверял пересматривал вдоль и поперек, подключено верно.. Я начинаю терять терпение, хелп
Если только от недостатка мощьности,самих резисторов.По логике ,они должны быть не менее 20 ватт каждый.
__________________
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 14.11.2013 в 17:33.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 643
624 131
35 9
 
14.11.2013 22:17 #8
Цитата:
Сообщение от ipaSoft
Доброго времени. Не стал создавать новую тему. Один и тот же эксперимент. Расскажите мне пожалуйста как могут сгореть R2 и R3 в этой схеме. А и Б - это разные фазы (380 вольт). Диоды новые 1N4007. После выхода резисторов из строя, диоды не в обрыве и не в КЗ - целёхонькие. Сборку проверял пересматривал вдоль и поперек, подключено верно.. Я начинаю терять терпение, хелп
именно в этой схеме R2 и R3 гореть не могут по определению....
по схеме ток через диодные мосты не протекает....
если мосты включить правильно через R2 и R3 пройдет ток в 0.2А , R2 и R3 должны быть по 40Вт
а что собственно вы хотите получить от это корявой схемы???
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 880
Репутация: 267
254 159
7 4
 
15.11.2013 05:20 #9
Цитата:
Сообщение от ipaSoft
...как могут сгореть R2 и R3 в этой схеме... хелп
Запросто - ставь любые из подручных не мощнее 2 Ватт - отлично сгорят!
Оценка
Знаток
 
Аватар для ipaSoft
 
Регистрация: 22.05.2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 513
Репутация: 181
163 117
1 0
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
 
18.11.2013 12:56 #10
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
а что собственно вы хотите получить от это корявой схемы???
Никогда раньше не вникал в трехфазный источник. Сейчас отлаживаю плату управления полностью контролируемым тиристорным выпрямителем на МК PIC16F688 и 6 MOC3083. Моя задача - получить с каждой фазы сигнал "старта" полупериода и в зависимости от значений АЦП (регулятор тока) выдавать на каждый тиристор импульс соответствующей длительности. До этого я испытывал схему с использованием провода "Ноль". В этот раз экспериментирую без него, путем получения нуля на резисторах, как в первом посте.
__________________
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх