РадиоЛоцман

Схема регулятора мощности в пределах 70-96 В

Страница 2 из 2
Banned
 
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 230
Репутация: 33
 
13.12.2014 12:46 #11
здесь можно посмотреть принцип, как низковольтные тиристоры включить в сеть 220В
Вложения
Тип файла: pdf tmp4c16.pdf (218.0 Кб, 0 просмотров)
Banned
 
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 3,543
Репутация: 500
 
13.12.2014 13:46 #12
Цитата:
Сообщение от garald.lloyd
здесь можно посмотреть принцип, как низковольтные тиристоры включить в сеть 220В
Хватало и диода в последовательном включении или в диагональ диодного моста ... Неясно к чёму это вы ...
Новичок
 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 154
Репутация: 13
 
13.12.2014 13:51 #13
Цитата:
Сообщение от garald.lloyd
здесь можно посмотреть принцип, как низковольтные тиристоры включить в сеть 220В
занятная статейка. если диоды заменить на более мощные, нагрузку в 700 вт потянет? какой резистор висит между катодом и управляющим vs1?(нет маркировки)
Последний раз редактировалось Clexx; 13.12.2014 в 14:09.
Banned
 
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 230
Репутация: 33
 
13.12.2014 16:07 #14
Цитата:
Сообщение от Clexx
...какой резистор висит между катодом и управляющим vs1?(нет маркировки)
на нет и суда нет.
но при желании можно догадаться
Новичок
 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 154
Репутация: 13
 
13.12.2014 16:18 #15
Цитата:
Сообщение от garald.lloyd
на нет и суда нет.
но при желании можно догадаться
вот и обратись к таким за помощью
Специалист
 
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 871
Репутация: 295
 
13.12.2014 23:06 #16
Цитата:
Сообщение от Clexx
занятная статейка. если диоды заменить на более мощные, нагрузку в 700 вт потянет? какой резистор висит между катодом и управляющим vs1?(нет маркировки)
Изготовитель тиристоров КУ201, КУ202 рекомендует шунтировать УЭ -катод резистором номиналом 51 Ом. А для чего такой огород? Нет тиристоров КУ202Н?
Banned
 
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 230
Репутация: 33
 
14.12.2014 06:19 #17
Цитата:
Сообщение от anat12
Изготовитель тиристоров КУ201, КУ202 рекомендует шунтировать УЭ -катод резистором номиналом 51 Ом.
на схеме его номинал должен быть такой же как и R5.
Цитата:
Сообщение от anat12
А для чего такой огород? Нет тиристоров КУ202Н?
посты надо читать внимательно, тогда не будет возникать вопросов
Последний раз редактировалось Admin; 14.12.2014 в 12:00.
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе