Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 645
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
начнем с конца
1 для чего С3 у тебя написано на схеме, за теорией работы в гугл 2 если не разбиравшийся накой туда полез, задуши жабу и заплати тому кто разбирается 3 есть ток = есть нагрев, больше ток больше нагрев, больше расход энергии , в катушке электромагнита 4 для повышения надежности системы, называется дублирование управляющих цепей 5 конденсатор тут до лампочки, он влияет только на срок службы контактов реле и количество помех в сеть при размыкании контактов опять же гугл: ток включения и ток удержания реле/электромагнита
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 10.06.2017 в 21:15.
|
||
|
Новичок
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
![]() |
Один вопрос остался: почему первые 1-3 секунды ток пускают через контакты реле времени, а не через конденсатор С3?
|
||
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 645
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мужик ты вообще читаешь, что тебе пишут?
Цитата:
ТС при отключении KLC и исчезновении управляющего напряжения на управляющем выводе таймера, таймер КТ1 замыкает R5,R6 на время 1-3с формирует импульс срабатывания YAT1 , далее в закрытом состоянии YAT1 работает в режиме удержания , сделано для уменьшения нагрева и экономии энергии
|
||
|
Новичок
Регистрация: 01.04.2016
Сообщений: 10
Репутация: 10
![]() |
То есть получается при нормальной работе цепи закрытия, когда 1(2)KT1, 1(2)KT2 разомкнуты, ток течет через резисторы R5, R6, а не через С3, и по этой цепи R5, R6 поступает на катушку закрытия?
|
||