AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Схема плавного пуска

Страница 2 из 2
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
05.07.2017 13:04 #11
Здесь возможны два варианта. 1. Переход БЭ переходит в режим стабилитрона и схема работает только на одном полупериоде. 2. Происходит пробой перехода БЭ и схема не работает. Как будет на самом деле, не знаю - этот режим не документирован.
Оценка
КОМПЭЛ начал поставки продукции GP Batteries International Ltd. — одного из ведущих мировых производителей элементов питания для промышленного и профессионального применения, успешно работающего на рынке более 30 лет. В основе философии GP Batteries лежат инновационные технологии, надёжность и стремление предложить потребителям оптимальное соотношение цены и эффективности. Широкий ассортимент элементов питания GP уже готов к заказу со склада КОМПЭЛ.
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,860
Репутация: 815
810 276
46 1
 
05.07.2017 14:06 #12
Плавный пуск осуществляется только за счёт регулирования фазы открытия симистора. Во время действия положительной полуволны сетевого напряжения (плюс вверху по схеме), заряжается конденсатор С1 через VD1 и R2. По мере роста напряжения на нём симистор открывается на всё больший период. После заряда С1 транзистор остаётся полностью открыт.
При смене полярности симистор открывается от напряжения конденсатора С1 по цепи: +С1, R3, R1, т. 2 VS1, УЭ, К-Э, -С1. Разряд С1 компенсируется с каждой положительной полуволной.
Прошу извинить за очень сжатое изложение.
С уважением...
Оценка
Склад компании КОМПЭЛ – одного из крупнейших поставщиков MEAN WELL в России – пополнила новая серия источников питания LRS-N2, которая уже доступна для заказа. В наличии модели мощностью 100, 200, 350 и 600 Вт с выходными напряжениями 12, 24, 36 и 48 В. Серия LRS-N2 – это обновленные версии популярных ИП LRS, разработанная специально для промышленных применений, где требуется кратковременная подача повышенной мощности.
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
05.07.2017 19:31 #13
А ничего что нет ограничивающего ток резистора на управляющем электроде симистора? Отсутствие этого резистора не спалит симистор?
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 899
864 125
9 5
 
05.07.2017 23:32 #14
Цитата:
Сообщение от САТИР
+С1, R3, R1, т. 2 VS1, УЭ, К-Э, -С1
В этой цепи тока нет из-за "обрыва" между т.2 VS1 и УЭ, При закрытом симисторе вывод 2 (условный анод) не имеет соединения ни с каким другим электродом.
Симистор открывается не зарядом конденсатора, а соединением электрода 2 с УЭ через открытый транзистор. А транзистор открывается подачей плюса с конденсатора на базу. На электроде 2 присутствует переменка 220 В, которую должен пропустить транзистор, что невозможно в принципе
Господа, схема очень проста и меня удивляет возникший спор.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,860
Репутация: 815
810 276
46 1
 
06.07.2017 08:28 #15
Цитата:
Сообщение от vishz
В этой цепи тока нет из-за "обрыва" между т.2 VS1 и УЭ, При закрытом симисторе вывод 2 (условный анод) не имеет соединения ни с каким другим электродом.
Уважаемый vishz, тока там нет потому, что С1 тупо разряжается через R3 и Б-Э переход и никак иначе.
Странно, что кроме Вас больше никто не обратил внимание на очевидную глупость в моём предыдущем посте. Что это всё значит,- не берусь судить.
Да простят меня коллеги-форумчане за такое искушение, - лукавый попутал.
Обидевшиеся могут бросить в меня красный камень.
С уважением...
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах