AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Как уменьшить время работы датчика Актей ВА-12 ?

Страница 2 из 3
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
04.07.2017 11:12 #11
поменял 100мкф на 47 мкф, а 47мкф на 22 мкф - время работы датчика сократилось с 80сек до 25сек
Оценка
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,347
Репутация: 808
783 369
23 1
 
04.07.2017 22:50 #12
а если 100 поставить на место время поменяется?
и там в цепи 47 (22) мкф сопротивление должно быть, вот если его переменным сделать?
Оценка
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
10.07.2017 20:50 #13
поменял 100мкф на 22 мкф, а 47мкф на 10 мкф - время работы датчика сократилось с 80сек до 13сек.

Цитата:
Сообщение от spasatell
а если 100 поставить на место время поменяется?
оставил 100мкф, поменял только 47 на 22мкф - на звук лампа вспыхивает и гаснет. Вернул 47мкф на место - лампа вспыхивает и гаснет. Значит что-то перегорело из-за этого эксперимента.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 110
Репутация: 79
69 3
0 0
 
11.07.2017 12:34 #14
100,0 мкф на время не влияет - он фильтрует питание. Сгореть может только микросхема от статики, но тогда лампа вряд ли бы вспыхивала. Проверь дорожки на обрыв, на кз, смой флюс
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
11.07.2017 23:32 #15
в цепи кондера 47мкф на минусе резистор R3 (2М), на плюсе - R2 (30К)
в цепи кондера 100мкф на минусе резистор R3 (2М) и R12(51К) и фоторезистор, на плюсе - 82К

Вот типа схема датчика - дорожки синим, элементы красным, салатовым номера ножек микрухи. Уж извините - сделал как умею. Фотка разворачивается на весь экран и все элементы хорошо видны. Может кто-нибудь сможет начертить принципиальную схему.
Изображения
Тип файла: jpg актей ва-12 051.jpg (293.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg актей ва-12 052.jpg (321.6 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,347
Репутация: 808
783 369
23 1
 
12.07.2017 11:22 #16
Цитата:
Сообщение от griha09
поменял 100мкф на 47 мкф, а 47мкф на 22 мкф - время работы датчика сократилось с 80сек до 25сек
выше все обсказали. и "100 мкф поставить на место" это не влияет на работу цепи задержки. на 14 ноге ( по даташит), да и по схеме выше + питания. на 7 - питания. времязадающий конденсатор 47 МКФ (и резисторы тоже). лампа вспыхивает и гаснет - где КЗ на этой цепочке или обрыв...
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 110
Репутация: 79
69 3
0 0
 
12.07.2017 18:12 #17
пробил 4 элемент микросхемы от статики (в красном кружке)
Изображения
Тип файла: gif оптоакуст.GIF (15.8 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
12.07.2017 22:47 #18
Цитата:
Сообщение от Вахит
пробил 4 элемент микросхемы от статики (в красном кружке)
как защититься от подобных проблем при перепайке схемы?
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 110
Репутация: 79
69 3
0 0
 
13.07.2017 00:53 #19
Плату брать пальцами за места с общим проводом или шинами питания, паять вынимая паяльник из розетки, предварительно коснуться жалом до общего провода.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 44
Репутация: 12
3 8
2 2
 
13.07.2017 12:12 #20
оставил 100мкф, поменял только 47 на 22мкф - время работы датчика сократилось с 80сек только до 55сек.
Так что 100,0 мкф на время работы датчика влияет.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх