Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
желаете smd предохранители - получите.....
https://xn----8sbdndfpj3aeonken4oyb....hraniteli-smd/ вместо перемычек и их использовать можно.... |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
![]() ![]() |
смд-перемычки - исключительно в сигнальных цепях.
в делителях напряжения, подгонке КУ в схемах с ОУ етс(вместо триммеров - да, дискретно, но зато нет дребезга и сильного дрейфа). последовательно с затвором силовых MOSFET(между затвором и истоком - резистор порядка 10к) и вобще, есть такая вещь - две площадки с небольшим зазором - а сверху сопля. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 959
Репутация: 288
![]() ![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 202
Репутация: 117
![]() ![]() |
Цитата:
... перемычки Vishay 0402 могут рассеивать не более 0.045 Вт, а перемычки 0805 - не более 0.125 Вт. Что соответствует в принципе мощностям SMD резисторов. Т.е. резисторы 1206 - не более 0.25 Вт. Хотя это предельные показатели, и те же 1206 на 0.25 ваттах греются недопустимо.
Кроме того, в перемычках указаны предельные значения сопротивления, типовые значительно ниже и имеют сильный разброс даже в пределах одной бобины... |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 202
Репутация: 117
![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
![]() ![]() |
|
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 22.09.2010
Адрес: г. Донецк
Сообщений: 873
Репутация: 381
![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
Для резисторов 1206 и 0805 (и перемычек) рассеиваемая мощность зависит от площади площадки (для 0402 и 0603 тоже, но в меньшей степени).
.... Кроме того, в перемычках указаны предельные значения сопротивления, типовые значительно ниже и имеют сильный разброс даже в пределах одной бобины... Использовать перемычки как датчики тока конечно не совсем корректно. Но иногда нужен датчик тока 10 мОм, например. Тут что-то прозвучало про калибровку в этом случае. Я этого не делаю, т.к. могу померять сопротивление с погрешностью 1 мОм или лучше. А подобрать резистор если есть точный прибор - дело техники. |
||
Оценка
|
Специалист
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 959
Репутация: 288
![]() ![]() ![]() |
Сначала трындим про использование нулевиков в качестве предохранителей,
а как приспичило повыпендриваться так сразу происходит смена понятий. Не так уж давно материнки дип переключателями и джамперами были утыканы. Как раз что бы без соплей от бредосивокобыльщиков обходиться. |
||
Оценка
|
Знаток
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Тернопіль
Сообщений: 595
Репутация: 141
![]() ![]() |
Цитата:
|
||
Оценка
|
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх |