28.04.2020 16:13 #1
Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V

Специально покупали такое с большой шкалой https://www.delexgroup.ru/ah3-n AH3-N Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается.

Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д.
Подскажите, как это правильно сделать?

Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,366
Записей в дневнике: 3
Репутация: 919
906 2,767
28 72
 
28.04.2020 20:08 #2
Промежуточный Магнитный пускатель нужен.(Назовём ПМЕ)
Через (его НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ) контакты приходит питание на РВ-1.
Подключаете (ПМЕ) к РВ-4.
Реле включится и "разорвёт" питание.
Для задержки по времени отключения (вся цепь обесточивается)- (приколхозить кондер на катушку ПМЕ - экспериментально)
Изображения
Тип файла: png rele-vr.png (2.3 Кб, 0 просмотров)
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН.
...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,281
Репутация: 2218
2,204 1,138
40 83
 
28.04.2020 20:30 #3
corbyn50011,
всё бы работало, ка вы пишите. Но засада в том, что ток переменный. прид1тся что то мудрить....
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,366
Записей в дневнике: 3
Репутация: 919
906 2,767
28 72
 
28.04.2020 20:34 #4
Цитата:
Сообщение от lllll
всё бы работало, ка вы пишите. Но засада в том, что ток переменный. прид1тся что то мудрить...
ес-но переменный.
Кондёр МБМ или подобный 400в-1-10мкф
Изображения
Тип файла: jpg 3373.jpg (42.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ПМЕ.jpg (18.0 Кб, 0 просмотров)
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН.
...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 28.04.2020 в 20:44.
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,366
Записей в дневнике: 3
Репутация: 919
906 2,767
28 72
 
28.04.2020 20:53 #5
Конденсатор цепляем параллельно с катушкой пускателя.
Что бы секунды две-три ПМЕ работал, (Потому что вся цепь обесточивается)
Затем цикл повторяется.
Сам долго кумекал..Вроде всё просто...
На мой взгляд-это самый бюджетный вариант.
Теоретически конечно...
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН.
...
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 843
Репутация: 258
245 152
7 4
 
29.04.2020 04:33 #6
Цитата:
Сообщение от corbyn50011
Конденсатор цепляем параллельно с катушкой пускателя.
Может последовательно...?
Оценка
Эксперт
 
Аватар для corbyn50011
 
Регистрация: 17.10.2010
Адрес: Томск
Сообщений: 3,366
Записей в дневнике: 3
Репутация: 919
906 2,767
28 72
 
29.04.2020 04:57 #7
Цитата:
Сообщение от vadtom
Может последовательно...?
Нет. Параллельно.
После того, как РВ-4 отработает и замкнёт контакт,- подастся питание на ПМЕ.
Оный сработает-Разорвав (обесточив всю схему)
Цитата:
Сообщение от corbyn50011
Промежуточный Магнитный пускатель нужен.(Назовём ПМЕ)
Через (его НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ) контакты приходит питание на РВ-1.
Кондёр (будет N-е время удерживать катушку ПМЕ во включенном состоянии)
Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l
Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек.
Вроде так.
__________________
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН.
...
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 17.04.2014
Адрес: Южное Подмосковье
Сообщений: 1,845
Репутация: 804
803 267
46 1
 
29.04.2020 12:24 #8
Попробуйте такой вариант
Изображения
Тип файла: png цыклическое реле времени.png (12.3 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,281
Репутация: 2218
2,204 1,138
40 83
 
29.04.2020 12:57 #9
corbyn50011,
Цитата:
Сообщение от corbyn50011
Конденсатор цепляем параллельно с катушкой пускателя.
Что бы секунды две-три ПМЕ работал, (Потому что вся цепь обесточивается)
При ПОСТОЯННОМ токе такой вариант возможено и заработает. И то под сомнением - велика угроза "гонки контактов". При ПЕРЕМЕННОМ - не прокатит.
Задайтесь вопросом: а в какой момент прозойдёт размыкание контактов ПМЕ? При максимуме или ноле? И что при этом будет происходить?
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 843
Репутация: 258
245 152
7 4
 
29.04.2020 12:59 #10
Может приспособить позистор от петли размагничивания кинескопов...?
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Скидки 15%, кэшбэк 15% и бесплатная доставка от ТМ Электроникс
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх