Источники питания KEEN SIDE

Насосная станция Тайфун НСт60-19-1. Вода течёт рывками

Страница 1 из 2
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
1 23
14 12
 
25.05.2020 11:19 #1
Здравствуйте. Когда воду чуть открываешь, она течёт рывками и стрелка манометра скачет от 0 до 4. Откроешь сильнее, вода течёт без рывков, стрелка манометра на 4, при закрытии крана давление падает до 1.5.
В чём причина? Вряд ли электро реле давления виновато... Спасибо.
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2228
2,214 1,156
40 80
 
25.05.2020 12:40 #2
ku202,
Компенсатор воздухом накачан? Мембрана (мешок) не порвана?
Оценка
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
1 23
14 12
 
25.05.2020 14:28 #3
Цитата:
Сообщение от lllll
ku202,
Компенсатор воздухом накачан? Мембрана (мешок) не порвана?
Я понял так, если ниппель вывернуть и пойдёт вода, мембране конец. Предположим мембрана целая, как узнать, что компенсатор\расширитель накачан? Когда откл насос от сети и откр сливной кран (не тот, который на кухне. А около насоса.), манометр показывает 0. А так, где то 1-1.5. То есть давл не держит....
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2228
2,214 1,156
40 80
 
25.05.2020 16:56 #4
Цитата:
Сообщение от ku202
как узнать, что компенсатор\расширитель накачан?
Точно так-же как и в автомобильной шине.
Оценка
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
1 23
14 12
 
27.05.2020 10:38 #5
Цитата:
Сообщение от lllll
Точно так-же как и в автомобильной шине.
Вы можете, несколько подробнее? Если с расширителем и резиной всё нормально, где ещё искать неисправность?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2228
2,214 1,156
40 80
 
27.05.2020 19:18 #6
Цитата:
Сообщение от ku202
Если с расширителем и резиной всё нормально, где ещё искать неисправность?
мешок проверили? давление измерили? компенсатор накачали?
Оценка
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
1 23
14 12
 
29.05.2020 15:42 #7
Цитата:
Сообщение от lllll
мешок проверили? давление измерили? компенсатор накачали?
Мешок лопнул, заменил на меньший (по настоянию деда-соседа). Сегодня лопнула пластиковая муфта соединяющая пластиковую трубу скважины и насос. Завтра опять всё менять..... К стати, почему лопаются мешки? Превышение давления? Или из за отсутствия давления в расширителе? Думаю второе. И если мешок меньше, то давление в расширителе должно быть уже больше, чем при родном мешке. Так? А там глядишь и расширитель разнесёт... Значит реле регулировать. Где то так...
Последний раз редактировалось ku202; 29.05.2020 в 15:48.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2228
2,214 1,156
40 80
 
29.05.2020 16:21 #8
Цитата:
Сообщение от ku202
Мешок лопнул, заменил на меньший (по настоянию деда-соседа)
И этот лопнет. Мешок должен соответсвовать размерам компенсатора.
Оценка
has a little shameless behaviour in the past
 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 84
Репутация: -11
1 23
14 12
 
29.05.2020 23:55 #9
Цитата:
Сообщение от lllll
И этот лопнет. Мешок должен соответсвовать размерам компенсатора.
А конкретнее можно? Цифрами? В инете ничего толком не нашёл. Бла-бла-бла... и ничего толком.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,306
Репутация: 2228
2,214 1,156
40 80
 
30.05.2020 00:19 #10
Цитата:
Сообщение от ku202
А конкретнее можно? Цифрами?
Какие ЦИФРЫ вы хотите увидеть?
Всё есть в инструкции к насосной станции. Нет инструкции к вашемы "китайцу"?
Выбирайте похожую https://nn.vseinstrumenti.ru/sadovay...osnye_stancii/
и скачивайте инструкцию.
Там же мешки есть https://nn.vseinstrumenti.ru/rashodn...kkumulyatorov/
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.