Смарт-ЭК - поставщик алюминиевых корпусов LinTai

Обсуждение: Основы электропитания. Когда исправное оборудование может стать причиной гибели людей

Страница 2 из 2
Знаток
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 202
Репутация: 117
78 27
2 2
 
16.01.2022 11:11 #11
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
дело не в напряжении пробоя, а в самой реакции на пробой, X-класс должен уйти в КЗ, Y-класс в обрыв , обычные не нормируются. и связано это именно с безопасностью использования оборудования.
Я с этим не спорю, а просто формулировка автора не корректная. Пробой не «при повышенном напряжении» (насколько повышенном и т.д.?), а «при превышении напряжением некоторого порогового значения» (например)
Оценка
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 446
Репутация: 66
53 26
5 5
 
16.01.2022 14:16 #12
Цитата:
Сообщение от Александр Русу
Нет, но оно может быть рабочим.
Вот и я про то что название темы некорректно...
Оценка
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 51
Репутация: 53
43 3
0 0
 
17.01.2022 10:40 #13
Цитата:
Сообщение от zznik
Вот и я про то что название темы некорректно...
Я не согласен.

Рис. 4 - оборудование исправно, но из-за поломки электросети человека может убить током.

Рис. 8 - электроплитку класса 0 залили водой. Оборудование исправно (формально), но на корпусе опасное напряжение. Конечно, немного притянуто за уши, но бывает, что корпус имеет контакт с фазой за пределами устройства. Был случай - ножку холодильника поставили на кабель. Через пять лет (!) холодильник (класса 0) продавил изоляцию кабеля и стал биться током. Холодильник при этом совершенно исправен -даже шнур не пострадал - повредился провод удлинителя.

Рис. 14 - все оборудование исправно, звуковая карта умерла.

Рис. 15 - все исправно, но человека может убить током - а такая схема используется во многих домах и квартирах.

Эти примеры показывают, что иногда хорошие и исправные вещи и решения могут не стыковаться между собой и быть опасными.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 446
Репутация: 66
53 26
5 5
 
18.01.2022 05:09 #14
Цитата:
Сообщение от Александр Русу
Я не согласен.

Рис. 4 - оборудование исправно, но из-за поломки электросети человека может убить током.

Рис. 8 - электроплитку класса 0 залили водой. Оборудование исправно .
Если плитку залили водой ей пользоваться нельзя пока не пройдёт испытания мегером.
Дома конечно можно что угодно...
Последний раз редактировалось zznik; 18.01.2022 в 05:16.
Оценка
Знаток
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 202
Репутация: 117
78 27
2 2
 
18.01.2022 11:40 #15
Цитата:
Сообщение от zznik
Если плитку залили водой ей пользоваться нельзя пока не пройдёт испытания мегером.
Между чем и чем Вы собираетесь мегаомметром проверять плитку класса 0?
Цитата:
Сообщение от zznik
Дома конечно можно что угодно...
Кладбище организовать, например...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 446
Репутация: 66
53 26
5 5
 
19.01.2022 04:31 #16
Цитата:
Сообщение от mikaleus
Между чем и чем Вы собираетесь мегаомметром проверять плитку класса 0?

.
Между корпусом и спиралью есно
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 51
Репутация: 53
43 3
0 0
 
26.01.2022 13:28 #17
Цитата:
Сообщение от mikaleus
Я с этим не спорю, а просто формулировка автора не корректная. Пробой не «при повышенном напряжении» (насколько повышенном и т.д.?), а «при превышении напряжением некоторого порогового значения» (например)
Исправлено (в районе рисунка 13 два абзаца). Все-таки эти рассуждения только отвлекают от сути статьи.

Большое спасибо за замечания!
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх