16.01.2022 11:11 #11
Цитата:
Сообщение от DmitriyVDN
дело не в напряжении пробоя, а в самой реакции на пробой, X-класс должен уйти в КЗ, Y-класс в обрыв , обычные не нормируются. и связано это именно с безопасностью использования оборудования.
Я с этим не спорю, а просто формулировка автора не корректная. Пробой не «при повышенном напряжении» (насколько повышенном и т.д.?), а «при превышении напряжением некоторого порогового значения» (например)
Оценка
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 426
Репутация: 61
48 24
5 5
 
16.01.2022 14:16 #12
Цитата:
Сообщение от Александр Русу
Нет, но оно может быть рабочим.
Вот и я про то что название темы некорректно...
Оценка
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 51
Репутация: 53
43 3
0 0
 
17.01.2022 10:40 #13
Цитата:
Сообщение от zznik
Вот и я про то что название темы некорректно...
Я не согласен.

Рис. 4 - оборудование исправно, но из-за поломки электросети человека может убить током.

Рис. 8 - электроплитку класса 0 залили водой. Оборудование исправно (формально), но на корпусе опасное напряжение. Конечно, немного притянуто за уши, но бывает, что корпус имеет контакт с фазой за пределами устройства. Был случай - ножку холодильника поставили на кабель. Через пять лет (!) холодильник (класса 0) продавил изоляцию кабеля и стал биться током. Холодильник при этом совершенно исправен -даже шнур не пострадал - повредился провод удлинителя.

Рис. 14 - все оборудование исправно, звуковая карта умерла.

Рис. 15 - все исправно, но человека может убить током - а такая схема используется во многих домах и квартирах.

Эти примеры показывают, что иногда хорошие и исправные вещи и решения могут не стыковаться между собой и быть опасными.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 426
Репутация: 61
48 24
5 5
 
18.01.2022 05:09 #14
Цитата:
Сообщение от Александр Русу
Я не согласен.

Рис. 4 - оборудование исправно, но из-за поломки электросети человека может убить током.

Рис. 8 - электроплитку класса 0 залили водой. Оборудование исправно .
Если плитку залили водой ей пользоваться нельзя пока не пройдёт испытания мегером.
Дома конечно можно что угодно...
Последний раз редактировалось zznik; 18.01.2022 в 05:16.
Оценка
Знаток
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 07.05.2013
Адрес: Киев
Сообщений: 190
Репутация: 85
73 16
2 0
 
18.01.2022 11:40 #15
Цитата:
Сообщение от zznik
Если плитку залили водой ей пользоваться нельзя пока не пройдёт испытания мегером.
Между чем и чем Вы собираетесь мегаомметром проверять плитку класса 0?
Цитата:
Сообщение от zznik
Дома конечно можно что угодно...
Кладбище организовать, например...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 426
Репутация: 61
48 24
5 5
 
19.01.2022 04:31 #16
Цитата:
Сообщение от mikaleus
Между чем и чем Вы собираетесь мегаомметром проверять плитку класса 0?

.
Между корпусом и спиралью есно
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.03.2018
Сообщений: 51
Репутация: 53
43 3
0 0
 
26.01.2022 13:28 #17
Цитата:
Сообщение от mikaleus
Я с этим не спорю, а просто формулировка автора не корректная. Пробой не «при повышенном напряжении» (насколько повышенном и т.д.?), а «при превышении напряжением некоторого порогового значения» (например)
Исправлено (в районе рисунка 13 два абзаца). Все-таки эти рассуждения только отвлекают от сути статьи.

Большое спасибо за замечания!
Оценка
Ответ
Страница 2 из 2
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх