Цитата:
Сообщение от terminal
Советую включить КЛЛ в сеть и посмотреть напряжение после диодного моста и уже выставить его.
И это будет правильно! Но не 220 постоянки.

Если нагрузить чисто активной нагрузкой сетевой мостовой выпрямитель с конденсатором, например, лампой накаливания, то на такой нагрузке и будет 220, если не считать падения на диодном мосте. И прочие «мелочи»: величину емкости конденсатора, его ESR и т.д .

Но балласт ККЛ является реактивным потребителем. Вспомните работу полумостового преобразователя. Особенно момент, когда энергия запасенная в индуктивности рассеяния первичной обмотки частично рекуперируется в источник питания через встроенный диод транзистора(бодидиод).
Поэтому напряжение на конденсаторе будет ощутимо выше 220В.

Померил сейчас на одном доступнооткрываемом светильничке из 2х U-образных ламп по 13 Вт. Два отдельных балласта питаются от одного выпрямителя с 10мкФХ400V. Результат - 307V, при сети около 240.
Последний раз редактировалось Snvol; 14.09.2014 в 21:17.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 3,365
Репутация: 901
866 125
9 5
 
15.09.2014 00:27 #72
Цитата:
Сообщение от Snvol
И это будет правильно! Но не 220 постоянки.

Если нагрузить чисто активной нагрузкой сетевой мостовой выпрямитель с конденсатором, например, лампой накаливания, то на такой нагрузке и будет 220, если не считать падения на диодном мосте. И прочие «мелочи»: величину емкости конденсатора, его ESR и т.д .

Но балласт ККЛ является реактивным потребителем. Вспомните работу полумостового преобразователя. Особенно момент, когда энергия запасенная в индуктивности рассеяния первичной обмотки частично рекуперируется в источник питания через встроенный диод транзистора(бодидиод).
Поэтому напряжение на конденсаторе будет ощутимо выше 220В.

Померил сейчас на одном доступнооткрываемом светильничке из 2х U-образных ламп по 13 Вт. Два отдельных балласта питаются от одного выпрямителя с 10мкФХ400V. Результат - 307V, при сети около 240.
Что Вы говорите! На постоянном токе может быть только активная нагрузка. Напряжение на выходе выпрямителя с конденсаторным фильтром зависит от частоты выпрямляемого напряжения, тока нагрузки и ёмкости конденсатора. Падение в проводах, диодах и ESR не в счёт. В идеале дорлжно быть 310 в (амплитудное значение)
, но из-за разряда конденсатора в паузах переменки оно снижается. Чем больше ток и меньше ёмкость, тем больше снижается напряжение.
Последний раз редактировалось vishz; 15.09.2014 в 01:16.
Оценка
Ответ
Страница 8 из 8
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх

Политика конфиденциальности