Гуру
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,316
Репутация: 2244
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vitgard,
Наиболее вероятно, что V1 U 1 W1 - для подключения питающего напряжения. Но для полной уверенности : - снимите все перемычки и прозвоните V1 U 1 W1 с другими клеммами. Результат обнародуйте ( С УКАЗАНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ) |
||
|
Оценка
|
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,522
Репутация: 887
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как же можно давать рекомендации не понимая о сем идет речь. V1 U 1 W1 это только для подключения фазного напряжения и при подключении звездой и треугольником, а для того что бы поменять направление вращения двигателя достаточно поменять местами любых два фазных провода. при выборе схемы включения основным фактором является рабочее напряжение двигателя. если двигатель (обмотки) на 220 в. то схема звезда. если на 127 вольт - треугольник.
|
||
|
Оценка
|
|
Эксперт
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,309
Репутация: 645
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
как же можно давать рекомендации не понимая о сем идет речь. V1 U 1 W1 это только для подключения фазного напряжения и при подключении звездой и треугольником, а для того что бы поменять направление вращения двигателя достаточно поменять местами любых два фазных провода. при выборе схемы включения основным фактором является рабочее напряжение двигателя. если двигатель (обмотки) на 220 в. то схема звезда. если на 127 вольт - треугольник.
это двухскоростной АС ,напряжения питание у него постоянно, обороты переключаются изменением количества полюсов обмоток переключая схему включения звезда/звезда-треугольник , осуществляется изменением коммутации на выводах U2,V2,W2/U3,V3,W3 направление вращения изменением фаз на U1V1W1 |
||
|
Оценка
|
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,522
Репутация: 887
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
их и имел ввиду когда писал, скопировал в посте ближайший текст, дабы не печатать самому, но не исправил ... сори.... и насчет не понимаю - могу перемотать на коленке любой двигатель, ну не 30 квт, там обмотки жестковаты
|
||
|
Оценка
|
|
Специалист
Регистрация: 21.04.2012
Адрес: южнее Дуная
Сообщений: 4,311
Репутация: 422
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
То що на шильдике - ето " славянка " ![]() А треугольником - ето: U1V2, V1W2, U2W1... Китаяне - мудрие люди, нам их непонимати....
__________________
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
||
|
Оценка
|
|
Новичок
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 19
Репутация: 14
![]() |
На моей работе двигатель мощностью 1000 KWatt запускается по схеме звезда и после разгона переключается в треугольник. Как говорят спецы это нужно для уменьшения пусковых токов. А в этом двигателе зачем переключать обмотки?
|
||
|
Оценка
|
|
Эксперт
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,522
Репутация: 887
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1000 квт =1000000 вт=1 мгвт я видел такие двигатели, но питающие напряжения у них 6 киловольт = 6000 вольт и запускают их тоже немного по другому. у нас они установлены на ТЭЦ были. давление в системе отопления города поддерживали. 1000000\220=4545 А
1000000\380=2631 А это рабочий ток при 220 и 380 вольт да плюс запас по прочности - это какие подводящие проводники к этому двигателю нужны.... |
||
|
Оценка
|
|
Новичок
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 19
Репутация: 14
![]() |
1Mгвт эл.двигатель стоит на судне которое берет 20 тыс.тонн груза (кстати это не большое судно по современным меркам). рабочий ток 980 ампер в каждой фазе, управление обмотками стоит шкаф в котором тиристорные модули- каждый тиристор размером с тарелку, питающее напряжение 440 вольт, кабель диаметром см 6 (идут по 2 в параллель на каждую фазу) Двигатель весит 3100кг.( Производитель - КИТАЙ!)
Последний раз редактировалось Kraynik; 15.11.2016 в 03:16.
|
||
|
Оценка
|