Как-то тут уже предлагали обмотки транса переключать в ручную в нужный момент, это Вас не возмутило однако! Контроллер, ПК, ЦУП... нанять человека-выключателя! Когда-то был у меня УПС с механической кнопкой включения.
Последний раз редактировалось k77; 24.07.2019 в 10:40.
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 06.11.2009
Адрес: Брянск
Сообщений: 260
Репутация: 18
![]() |
Вот спецы пишут, что 232 ватта (или вольт-ампера) из моих проводов можно получить, холодильник то на 150 ватт... Если бы гипотетически предположить, что проблема запуска как-то решилась (или найду абсорбционный такой же или меньше мощности), то холодильник значит работал бы нормально?
|
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 133
Репутация: 34
![]() |
Цитата:
Проснулись... об этом начал говорить Цигун еще в начале. |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Цитата:
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Эксперт
Регистрация: 12.09.2006
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,437
Репутация: 814
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При коэффициенте рабочего времени 0,3 - компрессор 6-7 минут работает ("набирает холод") и 20 минут "отдыхает", потребляемая компрессором мощность составляет
150/0,3=500 ватт. Т.е. Ваша проводка не может обеспечить не только пуск компрессора, но и поддерживать его нормальную работу после запуска.
__________________
С уважением, А.Малышев |
||
Оценка
|
Новичок
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 9
Репутация: 11
![]() |
Цитата:
При коэффициенте рабочего времени 0,3 - компрессор 6-7 минут работает ("набирает холод") и 20 минут "отдыхает", потребляемая компрессором мощность составляет
150/0,3=500 ватт. Т.е. Ваша проводка не может обеспечить не только пуск компрессора, но и поддерживать его нормальную работу после запуска.Более современные холодильники могут иметь рабочий ток и 0,5 а |
||