19.03.2020 18:12 #1
Искал на нескольких тематичных форумах, гуглил - чуть пальцы не стер, но ответа так и не нашлось.

Необходимо с применением индуктивного датчика подавать +60 В на устройство (производства еще советских времен). В использовании промежуточного реле нет необходимости. Звонил во многие компании - датчиков очень много, например, вот такой: delexgroup.ru/beskontakt_vykl, но все лишь напряжением до 30 В. Менять схему устройства нет возможности, так как выходит намного дороже.

Есть ли какие-нибудь размышления по датчикам на высокое напряжение?

Один из специалистов мне написал:

Купи обычный NPN датчик и включи 3 детали. Схема была выполнена в sPline. Стабилитрон с характеристикой 47 В сдерживает напряжение на выходе датчика, а резистор последовательно с ним – ток выхода датчика. В роли транзистора VT1 можно применить любой PNP транзистор с максимальным напряжением более 100 В, также можно и полевик. Резистор на 500 Ом защищает транзистор от КЗ выхода (также в случае чего обойдется и без него).


Такое решение будет работать?
Изображения
Тип файла: jpg 46122572a3.jpg (27.8 Кб, 0 просмотров)
Оценка
В многообразии литиевых батареек и аккумуляторов нет какого-то универсального или идеального варианта. Выбирая тот или иной вариант для питания устройства, разработчику приходится оперировать множеством параметров, используя наиболее оптимальное их сочетание для каждого приложения. Разберем параметры для различных приложений.
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,681
Репутация: 1107
1,253 94
480 1
 
19.03.2020 18:22 #2
Т.е., при срабатывании индуктивного датчика нужно включать нагрузку ?
Да, эта схема должна работать. Но вы даже ток, потребляемый вашим устройством, не указали ...

А датчиков действительно куча, вот, например:

https://asenergi.com/catalog/datchik...tchik-btp.html

Но все попадавшиеся мне датчики рассчитаны на 24В.

Короче, я бы поставил реле и не мучился. Они дешевые ...
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 01.03.2010
Адрес: Україна
Сообщений: 882
Репутация: 251
242 655
6 139
 
19.03.2020 19:09 #3
P_a_v_e_l, С вашей схемы не совсем понятно что вы хотите. Если в приведенных датчиках используются контакты реле, то там ничего нет сложного, только надо смотреть на ток нагрузки. Если в датчике используется твердотельное реле, то в параметрах не нашел максимальное напряжение, но думаю оно выше 60 В.
И какой ток надо отдать в нагрузку?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,681
Репутация: 1107
1,253 94
480 1
 
19.03.2020 22:30 #4
Там не реле, а транзистор, скорее всего, с ОК.
И, повторяю, ТС не указал ни ток нагрузки, ни ее характер. Что там ? Резистор, индуктивность, емкость ? Нет бы сразу сказать, чем ему управлять нужно ...
Последний раз редактировалось kovigor; 19.03.2020 в 22:37.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 27.02.2020
Сообщений: 4
Репутация: 10
 
20.03.2020 18:09 #5
Выход датчика действительно открытый коллектор.
Ток подаваемый на вход – 5-10мА. Что внутри устройства заказчик не раскрывает.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,681
Репутация: 1107
1,253 94
480 1
 
20.03.2020 18:13 #6
Тогда обычный транзисторный ключ, управляемый датчиком, вполне подойдет. Вроде того, что вы нарисовали выше ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 16.11.2011
Адрес: г.Шахты Ростовской обл.
Сообщений: 66
Репутация: 24
13 6
0 0
 
23.03.2020 13:28 #7
вот вариант http://www.sensor-com.ru/sensors/vbi-m18-86s-2351-l
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 54
Репутация: 21
11 4
0 0
 
23.03.2020 17:16 #8
Хм.. а промышленной автоматике еще применяются индуктивные датчики на частоту срабатывания несколько сотен герц)) тута реле не пойдет...а твердотелка не любая а только с фазовым регулированием.... т е нужен еще один параметр))
Оценка
Эксперт
 
Аватар для DmitriyVDN
 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 2,310
Репутация: 639
619 131
34 9
 
23.03.2020 21:09 #9
Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l
Искал на нескольких тематичных форумах, гуглил - чуть пальцы не стер, но ответа так и не нашлось.

Необходимо с применением индуктивного датчика подавать +60 В на устройство (производства еще советских времен).

Есть ли какие-нибудь размышления по датчикам на высокое напряжение?
есть:
1. в пром.автоматике ссср индуктивные датчики на +60в не использовались и не выпускались. стандартное напряжение 10..36в
2. датчики выпускались трех видов , ОК(открытый коллектор) NPN, ОК PNP, и токовая петля 5-25мА.
то шо
Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l
Выход датчика действительно открытый коллектор.
Ток подаваемый на вход – 5-10мА.
из вас клещами вытянули...
осталось выяснить действительно ли нужен выход ОК, а не токовая петля, и если выход ОК, то какая именно требуется проводимость. и только после этого можно будет ответить на вАпрос
Цитата:
Сообщение от P_a_v_e_l
Такое решение будет работать?
я понятно объясняю?
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 4,681
Репутация: 1107
1,253 94
480 1
 
23.03.2020 22:16 #10
Вполне разумно предположить, что ТС хватит выхода с ОК, управляющего простейшим ключом на транзисторе, схема которого приводилась чуть выше ...
Оценка
Ответ
Страница 1 из 2
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх