AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ

Вопрос к электроэнергетикам

Страница 2 из 3
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
540 320
 
21.08.2021 11:51 #11
Небольшой оффтоп, который полезней самой темы, и ИМХО намного полезнее.
Ранее я уже упоминал о замене этого модуля в этом же частотнике и пожаловался на то, что модуль пришлось вырезать дремелем, т.к. никакими паяльными средствами силовые ноги толком прогреть для их очистки от припоя не представилось возможным.
В ответ я получил совет попытаться прогреть подошву модуля отдельно. Я попробовал - положил на него на полчаса утюг с максимальной температурой. Фига с два, никакого результата.
И тут исследования причины выгорания моста неожиданно привели к очень простому и очень щадящему плату способу снятия модуля.
Короче делаем так.
Подсовываем острую тонкую отвертку под угол металлической подошвы модуля, желательно со стороны, с которой меньше всего ног. И аккуратно поддеваем его, отрывая близлежащие к нему внутри модуля провода. Далее уже мощной отверткой проходим по кругу, отрывая все провода.
Затем снимаем подошву, а за ней пластмассовую рамку (она вообще на защелках по углам). В результате получаем вот такой комплект (посередине остаток впаянного в плату модуля).
Последний раз редактировалось ART_HA; 21.08.2021 в 11:57.
Оценка
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
540 320
 
21.08.2021 11:53 #12
Оценка
КОМПЭЛ представляет серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. В каждой публикации мы будем подробно рассматривать те или иные типы преобразователей, рассказывать о конкретных моделях и рекомендованных производителях, а также отмечать нюансы применения. В первой части речь пойдет о преобразователях последовательного приближения (SAR).
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
540 320
 
21.08.2021 11:56 #13
Как видите, выводы стали доступны по отдельности. Поэтому греем их мощным паяльником со стороны печати и выдергиваем по одному или парами, как получится. Пластмасса не мешает, ноги в ней не зафиксированы.
Изображения
Тип файла: jpg 8888875.jpg (1,020.7 Кб, 0 просмотров)
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 893
Репутация: 273
260 163
7 4
 
23.08.2021 04:44 #14
А менять чем?
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
540 320
 
23.08.2021 05:28 #15
Цитата:
Сообщение от vadtom
А менять чем?
Странный вопрос - б\у с али.
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 893
Репутация: 273
260 163
7 4
 
24.08.2021 05:06 #16
Не знал, что там есть такое! По какому названию искать?
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
540 320
 
24.08.2021 13:12 #17
По названию модуля конечно, он же на модуле и написан.
Проколы редко, но бывают, поэтому сразу по прибытию прозванивать.
Я один раз поленился и, увы, открывать спор было уже поздно.
Оценка
Специалист
 
Аватар для vadtom
 
Регистрация: 22.11.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 893
Репутация: 273
260 163
7 4
 
25.08.2021 04:52 #18
Огласите, плиз, название
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
540 320
 
25.08.2021 04:53 #19
FP75R12KT3
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 26.10.2020
Адрес: Омск
Сообщений: 1,753
Репутация: 245
256 178
540 320
 
03.09.2021 05:35 #20
Модуль приехал, установлен, на малых мощностях вроде как всё ОК.
То есть не сгорело ничего окромя выпрямительного моста. Что ИМХО очень нетипично.
Родилась версия.
Если отталкиваться от такой вот схемы:


То напрашивается предположение о пробое трансформатора подстанции. То есть импульс 6 кВ влетел в частотник и выжег током диоды моста, т.к. при подаче 6 кВ вместо 0,3 кВ имеем кратковременное КЗ после моста. Других вариантов не вижу.
Последний раз редактировалось ART_HA; 03.09.2021 в 05:42.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 3
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх