Контрактное производство и проектные поставки для российских производителей электроники

Максимальное токовое реле

Страница 4 из 4
Новичок
 
Регистрация: 05.11.2013
Сообщений: 60
Репутация: 10
0 18
0 0
 
22.10.2014 13:31 #31
Это решается снаберной цепью( например резистор +диод и конденсатор)
Оценка
Светодиодные драйверы серий XLG/ ELG/HLG MEAN WELL предназначены для самых разных задач – от уличного и архитектурного освещения до промышленных и рекламных установок. Все три линейки объединяют герметичный металлический корпус (степень защиты не ниже IP65/67), стабильная работа при экстремальных температурах (вплоть до –40 °C) и комплекс встроенных защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева. Во всех семействах есть возможность выбора диммируемых моделей по принятым в световой отрасли интерфейсам управления. Посмотреть ассортимент
Новичок
 
Аватар для caution
 
Регистрация: 06.08.2009
Адрес: XMAO
Сообщений: 126
Репутация: 42
31 21
0 0
 
28.10.2014 11:32 #32
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=152693
вот как раз статья про безконтактный датчик тока.
Оценка
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Новичок
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 77
Репутация: 17
7 21
0 0
 
28.10.2014 23:31 #33
Цитата:
Сообщение от Naglesh
Это решается снаберной цепью( например резистор +диод и конденсатор)
На практике это плохо работает при большой индуктивности.

Цитата:
вот как раз статья про безконтактный датчик тока.
С измерением проблем нет. Проблема с дугой при отключении индуктивной нагрузки на постоянном токе.
Оценка
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Знаток
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 789
Репутация: 112
97 231
1 30
 
29.10.2014 13:26 #34
Шунт-индуктивная нагрузка?Или оная перед шунтом?Тогда кто мешает шунтировать диодом в обратном включении и отключать парой IGBT ?ВЛ250-12 и не с таким откатом справится.
Оценка
Эксперт
 
Регистрация: 29.08.2009
Адрес: kaliningrad
Сообщений: 3,373
Репутация: 816
791 371
23 1
 
02.11.2014 17:40 #35
Цитата:
Сообщение от Aleksey19rus
Вопрос заключается в следующем, могу ли я применить транзисторный ключ для отключения электроустановки,
да ... можете. надо только найти транзисторный ключь с рабочим током в 1000 А и рабочим напряжением в 1000 в
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 789
Репутация: 112
97 231
1 30
 
02.11.2014 23:24 #36
Легко.1MBi1600U4C-120,тел в Москве +7-495-649-64-29 Это не реклама!
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 77
Репутация: 17
7 21
0 0
 
03.11.2014 07:47 #37
Цитата:
Сообщение от volodimmer1
Шунт-индуктивная нагрузка?Или оная перед шунтом?Тогда кто мешает шунтировать диодом в обратном включении и отключать парой IGBT ?ВЛ250-12 и не с таким откатом справится.
Нагрузка - это потребитель. Во-первых диод вносит не которую задержку на отключение, во-вторых скачок напряжения достигает десятки кВ, который со временем пробьет сначала диод, затем IGBT.
Если бы все было так просто, не применяли бы до сих пор быстродействующие контакты.
Например, электроснабжение вагонов подключается через контактор, после которого стоят статические преобразователи Siemens мощностью десятки кВт на тех же IGBT и отдельный контактор стоит на управление индуктивной нагрузкой (эл. магн. тормоз и др.).
Эффективнее и надежнее контакторов при высоком постоянном напряжении пока ничего нет.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 789
Репутация: 112
97 231
1 30
 
03.11.2014 10:34 #38
С такими агрегатами дел не имел,врать не буду.В возбудителе синхронника на 600 ква единственный контактор подаёт питание на мост при переходе в синхронный режим после пуска,а вся схема на ВЛ-ках и IGBT,правда,там куча деталей в защите,так ведь и моща не детская...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 14.02.2014
Сообщений: 77
Репутация: 17
7 21
0 0
 
04.11.2014 10:11 #39
Цитата:
Сообщение от volodimmer1
С такими агрегатами дел не имел,врать не буду.В возбудителе синхронника на 600 ква единственный контактор подаёт питание на мост при переходе в синхронный режим после пуска,а вся схема на ВЛ-ках и IGBT,правда,там куча деталей в защите,так ведь и моща не детская...
Какое напряжение коммутирует IGBT? Интересно было бы посмотреть на схему.
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 789
Репутация: 112
97 231
1 30
 
04.11.2014 16:50 #40
Схемы нет. Другая контора обслуживает.На обмотку возб-я подаётся выпрямленное 380,IGBT указал выше.
Пуск асинхронный,потом обмотка возбуда переключается на постоянку.
Оценка
Ответ
Страница 4 из 4
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах