Смарт-ЭК - поставщик алюминиевых корпусов LinTai

Датчик включения электромагнитного клапана

Страница 2 из 4
Новичок
 
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 9
Репутация: 14
4 6
0 0
 
03.05.2020 13:20 #11
Цитата:
Сообщение от kovigor
Для разового изделия для себя - почему бы и нет ?

И вообще, вопрос ТС'ом задан некорректно. Для того, чтобы узнать, что клапан под током, хватит и резистора последовательно с ним. И снимать с этого резистора сигнал. Дальше все просто. А вот как узнать, что клапан реально закрылся или открылся - это уже совсем другая история. По сути дела, определение того, под током ли обмотка, лишено смысла. Она может быть под током, но клапан при этом не сработает из-за короткозамкнутых витков в этой самой обмотке. Так что ...
В объеме решаемой задачи оборудованием достаточно " знания" того что клапан записан. Пропускает клапан воду или нет видно глазами.
Оценка
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Гуру
 
Регистрация: 08.05.2006
Адрес: москва
Сообщений: 8,302
Репутация: 2224
2,210 1,154
40 80
 
03.05.2020 13:21 #12
Adagumer,
сработал клапан или нет - конечно не покажет. Это только индикация наличия управляющего игнала.
Идеальной защиты на все "а если" создать не удалось не кому.
Оценка
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Новичок
 
Регистрация: 19.04.2012
Сообщений: 9
Репутация: 14
4 6
0 0
 
03.05.2020 13:44 #13
Датчик Холла. Униполярный, цифровой . ? Обеспечивает ли он "именно замыкание контактов" или он выдаёт какой- то уровень ( тока, напряжения). Может кто то сталкивался? В связи со сложностями в текущий момент по приобретению для экспериментов обращаюсь к опытным коллегам!
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,053
Репутация: 1234
1,380 141
483 1
 
03.05.2020 14:42 #14
Вы вот у заказчика таки поинтересуйтесь, что ему надо - знать, что обмотка запитана, или что клапан сработал. Это совершенно разные вещи. Обмотка может быть запитана, но клапан при этом может и не сработать, например, из-за к.з. части витков или загустевшей (замерзшей) смазки. Попробуйте, например, провернуть редко используемый водопроводный вентиль ...
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,053
Репутация: 1234
1,380 141
483 1
 
03.05.2020 14:45 #15
Цитата:
Сообщение от U-gaj
Датчик Холла. Униполярный, цифровой . ? Обеспечивает ли он "именно замыкание контактов" или он выдаёт какой- то уровень ( тока, напряжения). Может кто то сталкивался?
Я сталкивался. Они разные есть. Например, те, что стоят в моторчиках в CD и DVD-ROM'ах выдают нолик или единичку. Но есть и линейные, они выдают именно аналоговый сигнал ...
Но все это бессмыслица. Обычный резистор последовательно с обмоткой. И за ним - соотв. схема, например, на повышающем трансформаторе ...
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 7
Репутация: 19
9 0
0 0
 
04.05.2020 10:47 #16
Цитата:
Сообщение от kovigor
Вы вот у заказчика таки поинтересуйтесь, что ему надо - знать, что обмотка запитана, или что клапан сработал. Это совершенно разные вещи. ...
Как-то раз видел такое: на трубопроводе стоит электромагнитный клапан, а за ним - датчик потока и электроника отслеживает сигнал с датчика: если пропал или не появился через минуту после подачи напряжения на катушку клапана - поднимает тревогу.
Оценка
Гуру
 
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 5,053
Репутация: 1234
1,380 141
483 1
 
04.05.2020 11:16 #17
Цитата:
Сообщение от oleg-star
поднимает тревогу.
И правильно делает.
Есть наверняка клапаны с обратной связью, которые показывают свое состояние. Это нужно, как минимум, для аппаратуры телемеханики ...
Оценка
Специалист
 
Регистрация: 03.01.2013
Сообщений: 985
Репутация: 296
291 3
22 1
 
04.05.2020 14:02 #18
Цитата:
Сообщение от U-gaj
Идеальным вариантом был бы геркон, но он , как Вы понимаете, дребезжит в переменном магнитном поле.
Дребезжание геркона явление конечно вредное,
а вот если будет дребезжать датчик холла то ничего вредного не будет.
Это дребезжание будет полезным сигналом.
Почему то автостоп Cоветского кассетофона вспомнился.

"Датчик Холла. Униполярный, цифровой."
Слово даташит неведомо?
Например.
https://www.mini-tech.com.ua/downloa...-Datasheet.pdf

В CD и DVD-ROM'ах аналоговые датчики стоят.
http://www.hallsensors.de/CYSH12AF.pdf
Их просто используют в цифровом виде.

Тут подробности.
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24963
Оценка
Знаток
 
Регистрация: 13.07.2007
Сообщений: 680
Репутация: 127
117 11
5 2
 
07.05.2020 13:39 #19
Конструкция катушки представляет из себя обмотку и П-образную скобу
из стали. При подаче питания ток максимальный и начинается процесс
втягивания сердечника клапана. Сердечник втягивается, индуктивность увеличивается, ток падает. Процесс аналогичный пускателю.
Так например пускатель на 380в сгорит при использовании на 220в , если сердечник не втянется.
Разместив на поверхности катушки , со стороны свободной от магнитопровода, аналоговый датчик Холла вы чётко отследите эти два состояния. Схему включения и компараторы уровня не привожу.
Оценка
Новичок
 
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 45
Репутация: 17
8 44
1 5
 
08.05.2020 14:49 #20
Если есть движущиеся части, а в частности это сердечник. То можно использовать систему лифта (наполнения емкоси жидкостью), или пару микрушек в роли концевиков. Или вместо микрушек (для долговечности) любую группу контактов от любого реле с необходимым током и напряжением.
Оценка
Ответ
Страница 2 из 4
Похожие темы
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход
ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
Обратная связь РадиоЛоцман Вверх